比例式减压阀
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2004年03月12日 08:00:14
只看楼主

一十一层住宅,供水采用两分区,六至十一层为水泵房变频泵直供,一至五层为比例式减压阀组减压后供,比例式减压阀组安装于地下室,进水管为DN70,减压阀为DN50,法兰接,垂直安装,进水在上,出水在下再反上.减压阀组后用户为十户,每户双卫.阀前压力为0.42MPa,请问:阀后静压为0.28MPa,动压应为0.23~0.25MPa,可工程实践中却只有0.18~0.20MPa,为什么?请高手多指教!

一十一层住宅,供水采用两分区,六至十一层为水泵房变频泵直供,一至五层为比例式减压阀组减压后供,比例式减压阀组安装于地下室,进水管为DN70,减压阀为DN50,法兰接,垂直安装,进水在上,出水在下再反上.减压阀组后用户为十户,每户双卫.阀前压力为0.42MPa,请问:阀后静压为0.28MPa,动压应为0.23~0.25MPa,可工程实践中却只有0.18~0.20MPa,为什么?请高手多指教!
黄cyzf
2004年03月12日 14:31:02
2楼
为何无回答
回复
黄cyzf
2004年03月12日 20:25:03
3楼
高手多指教!
回复
siceman
2004年03月12日 21:41:25
4楼
据你所述,此减压阀为固定比例式减压阀,减压比例是3∶2。

阀前压力0.42MPa为动压还是静压?据你所述应为静压,阀前动压为多少呢?
回复
黄cyzf
2004年03月12日 23:23:44
5楼
阀前动静压一样
回复
黄cyzf
2004年03月15日 15:25:04
6楼
高手多指教!
回复
黄cyzf
2004年03月16日 16:28:37
7楼
高手多指教!
回复
wych
2004年03月16日 16:36:26
8楼
是新安装的吗?是不是过滤器堵塞了?
回复
siceman
2004年03月16日 17:36:17
9楼
动压和静压为什么一样?
回复
黄cyzf
2004年03月17日 15:14:12
10楼
高手多指教!
回复
zs_teng
2004年03月18日 11:13:13
11楼
你设计为3:2比例式减压阀,实际比例可能比这个数值要高,你这个阀实际减压比例 〉2了,调节是没用的。