变压器万能断路器保护怎么设定
cszhangyiping
2012年03月22日 18:41:43
来自于变压器
只看楼主

管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-24 22:25 编辑 ]

DSCF8386.JPG


DSCF8376.JPG


DSCF8375.JPG


DSCF8391.JPG


DSCF8377.JPG


DSCF8371.JPG

免费打赏
dongge6666
2012年03月24日 10:10:24
22楼
两台变压器有点浪费资源哦。有这个必要吗?
回复
scdzxzh
2012年03月24日 16:24:04
23楼
学习,终于知道这些参数的计算方法了。原来是楼主这么算的。
回复
xubikai
2012年03月24日 21:26:38
24楼
回复
xubikai
2012年03月24日 21:37:26
25楼
回复
cszhangyiping
2012年03月24日 22:35:59
26楼

容量电费的事还真不知道,他们报建时应该一次性交了吧,缴费的电费单子上也没容量电费一说啊。我们的计费为高压高计。变压器平时运行不需要报电业局,负荷低的时候就退出一台,负荷高了就上两台。
回复
wangheng198684
2012年03月24日 22:44:04
27楼
你好,我可以加你QQ吗?我有点技术上面的问题想请教下你,私信看看~
回复
conggueifeng
2012年03月25日 09:09:28
28楼
不懂,来看看,学习中
回复
xl2896
2012年03月25日 21:10:40
29楼
变压器1250kVA(额定电流1804A),低压侧断路器选型MT20(偏小),应该选MT25的,也即断路器框架电流为2500A,完整选型为:MT25N-MIC6.0A 2000A。
注意:这里为什么电子脱扣器与断路器框架电流不一致?有点讲究。额定电流2000A的电子脱扣器其整定档位跨度比2500A的小,断路器脱扣曲线更合理。(因为施耐德MT系列电子脱扣器的长延时整定档为:0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-0.95-0.98-1固定这几档,显然电子脱脱扣器额定电流更接近变压器额定电流,其整定值跨度越小,就越接近保护动作脱扣曲线)
另外断路器框架电流选择2500A其作用是考虑变压器过负荷时的预留电流量,尽量保证过电流不超过断路器框架电流。
下面进入正题:
长延时动作曲线是脱扣器按照断路器热能量K=I²t得来,施耐德长延时脱扣曲线关系式中的电流是以6倍的整定电流来算的,故实际上为K=(6Ir)²t,如果设长延时整定值为Ir=0.8In,动作时间为0.5s,那么就大致确定了能量K=(6*0.8*In)²*0.5。从而当断路器流过的实际电流为I时,其动作时间t=K/I²。脱扣器的长延时反时限动作曲线 大致就是这么得来的,当然并不应该完全按此推算,这当中还有断路器主触点的温升等因素。
短路短延时,是属于短路保护的一种处理方式,主要是为上下级协调动作时间考虑。当发生短路时,下级断路器瞬时动作,上级断路器在有短路发生时,应延时动作等待下级先动作,只有当下级断路器没有及时切断故障回路时,上级延时时间到后动作(这个值规范定义交流回路不能超过0.6s)。
短路瞬时,对于变压器来说一般选择关闭。因为变压器在空载接通时,其励磁冲击电流很大,往往达到了变压器额定电流的20~25倍。变压器的断路器短路瞬时设置目的是为避开接通励磁冲击电流或者短路故障峰值。而施耐德MT断路器短路瞬时设置最大值为15倍的脱扣器额定电流,故如果不关闭短路瞬时,断路器将无法避开此两种电流而跳闸动作。
那么,对于此次的整定为:Ir=0.95In=1900A,整定时间可到t=4s(变压器具有短时间过载能力,故可按配电保护来选,过载动作时间小于2min即可)。短路短延时Isd=4~8倍的Ir都可行,tsd=0.1~0.3s,主要是为满足上下级协调动作而定,短路瞬时Inst应关闭。
回复
guangmingzhnegda
2012年03月25日 22:47:49
31楼
我这1250KVA带500KW离心机。完全没问题
回复
cszhangyiping
2012年03月25日 23:55:08
32楼
非常感谢X12896,解决了我很多疑问,但是对于瞬断关闭的想法,我认为是这样,看对不对,这个MT20的断路器是变压器低压出口断路器,按操作规程合闸时是要先合高压的真空断路器的,而这时产生的激磁涌流是由10KV真空断路器承担的,高压部分的保护整定是由电业局做的,具体是什么,我还要了解。所以,我认为变压器出口低压万能断路器应该不存在激磁涌流的问题。

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-25 23:56 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开