管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。
本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-24 22:25 编辑 ]
12楼
整定值有问题啊,瞬时应当比短延时大啊
回复
13楼
低压框架式断路器MT12N的,额定电流1250A,对于1250KVA的干变来说偏小,应该选MT20N的才对。
回复
14楼
嗯。这个我也不是很清楚哦。
宁波空压机的可以去看看
回复
15楼
回复
16楼
哪个是发电机的断路器,变压器万能断路器是MT20N的。大家的意见是瞬断比短延时还低,哪应该怎么设定才合理呢?连接两台变压器的联络屏上的2000A开关的瞬断功能要不要关掉啊。
回复
17楼
也想了解一下,有没有高人回答啊?我一台1250KVA的变压器带了一台405KW的冷水机组,不知会有什么结果
回复
18楼
单台最大设备的负荷,不能超过变压器的容量的20%,否则,需增加降压启动等技术措施
回复
19楼
学习了,刚入门
回复
20楼
回复
21楼
405KW的冷水机组肯定软起动或变频启动,没没问题,这怎么大的电机还是低压380的吗