变压器万能断路器保护怎么设定
cszhangyiping
2012年03月22日 18:41:43
来自于变压器
只看楼主

管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-24 22:25 编辑 ]

DSCF8386.JPG


DSCF8376.JPG


DSCF8375.JPG


DSCF8391.JPG


DSCF8377.JPG


DSCF8371.JPG

cszhangyiping
2012年03月22日 21:02:41
2楼
我查了下 Ir:长延时(过载)电流整定值2000*0.8=1600A
Tr:长延时(过载)设置6Ir时的延时时间整定值 为 6*1600=9600A 0.5 秒
Isd:短路短延时电流整定值 3*1600=4800A
Isd:短路短延时整定值 0.1秒
Ii 短路瞬时电流整定为,此值为In的倍数 2*2000A=4000A
变压器额定低压电流为1804A
不知道我这样的计算对不对,这么设定有什么问题吗?大家给给意见看。
回复
lianyu723
2012年03月23日 00:03:37
3楼
我们这边1250KVA变压器一般选择主开关为2500A,预留点过负荷及冲击电流所以选大一个等级。联络开关可以小主开关一个等级,能带其他变压器一半负荷就可以了
回复
dgshyjm
2012年03月23日 09:49:19
4楼
联络开关应该是没啥问题,不知道为啥平时只用一台就够了,上2台有必要吗?你公司有钱
回复
mqli2004
2012年03月23日 10:15:19
5楼
“ Ir:长延时(过载)电流整定值2000*0.8=1600A”
变压器的额定电流1804A,所以你是不会过载的,变压器的出力小。所以,整定值偏小。
回复
cszhangyiping
2012年03月23日 10:19:38
6楼
我们管的这栋楼原来准备做酒店的,后来改成办公楼了,空调是中央直燃空调,所以没什么负荷。设计本身就是一级负荷,2栋30层的建筑。
回复
shenlang123
2012年03月23日 10:50:18
7楼
回复
vhdlcpld
2012年03月23日 13:53:56
8楼
这个可以参考工业与民用配电设计手册第三版631页,常延时整定的没问题,短延时不应该比速断还大阿,那短延时就没用了
回复
lzhxgx
2012年03月23日 14:35:03
9楼
为什么要两台变压器只用一台?
每月得交多少容量电费。
回复
lt19880505
2012年03月23日 14:53:18
10楼
回复
www654312
2012年03月23日 15:04:15
11楼
就变压器而言,启动75KW的电机完全没有问题,几年前我算过,大约三倍就可以勉强直起了。
回复