45KW电动机 星三角启动主接触器 星形接触器 三角接触器 热继电器怎么选择.
45KW电动机 星三角启动主接触器 星形接触器 三角接触器 热继电器怎么选择.
2楼
主接触器和三角接触器一样大,星形接触器取角形电流的三分之一.热继电器取大于90A的,
回复
3楼
还得加个时间继电器,忘说了,
回复
4楼
保险一点的话,用两个160A的,一个100A的,热保装在总线用63-90A的.时间7秒左右.
回复
5楼
根据星形和三角形两种接线方式下,电机绕组电流不同,选择接触器,具体来讲就是主接触器和三角接触器一样大,星形接触器取三角形电流的三分之一。热继电器按照计算电流选择,
回复
6楼
我还想问一下,那个时间继电器得时间值是根据什么设定的,功率不一样,值也应该不同吧,应该根据电机起动的时间来确定,但是怎么来判断呢,靠经验感觉心里没谱的.谢谢!
还望高人指点
回复
7楼
选一个时间电流自动转换器把
回复
8楼
热继电器是不是取0.58倍的主电流啊,热继电器不也可以包在三角接线里的么
回复
9楼
视接法不同接触器的选择不同,
当采用两个接触器电源端并联,分别接绕组首尾端,用于三角运行时,星三角启动45KW电机的接触器选择为:
80A,80A,50A,热继电器整定为50~60A。
回复
10楼
主接触器 160A
星形接触器 60A
三角接触器 100
热继电器 60A-90A
时间继电器 根据延时时间定.
回复