两个相邻房间均为气体保护房间,送风管穿过这两个相邻房间的防火墙,那么,是否有必要在防火墙两侧各设一个防火阀。请各位高手指教。
两个相邻房间均为气体保护房间,送风管穿过这两个相邻房间的防火墙,那么,是否有必要在防火墙两侧各设一个防火阀。
请各位高手指教。
2楼
按建规:第9.3.10条 下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管,应设防火阀;
一、送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;
二、通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;
三、多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。
应该设置防火阀
回复
3楼
应该设
回复