我们单位的变电所是10KV等级.由于已运行10余年,电气线路老化现象比较突出.改造计划是想把原有的熔断器、接触器和电容更换新的,但我们的一位老师傅要求我们把熔断器用梅兰日兰C65N C40 3P的断路器代替。这一下子把预算提高了N倍。各位网友,这么做,有必要吗?梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关,相对于电力电容器的投入与退出时产生的涌流和过电压梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关是否能够顶的住呢?
我们单位的变电所是10KV等级.由于已运行10余年,电气线路老化现象比较突出.改造计划是想把原有的熔断器、接触器和电容更换新的,但我们的一位老师傅要求我们把熔断器用梅兰日兰C65N C40 3P的断路器代替。这一下子把预算提高了N倍。各位网友,这么做,有必要吗?
梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关,相对于电力电容器的投入与退出时产生的涌流和过电压梅兰日兰C65N C40 3P为照明型空气开关是否能够顶的住呢?
2楼
保护电容器最好使用刀熔开关,对电容器的电涌电流控制效果会比断路器好
回复
3楼
如果一定要用,建议使用C65H-D40/3P的微断,分断10KA............
回复
4楼
没必要,梅兰的价格太高,用在电容柜上效果也不好,容易引起空开误跳.建议选用RT熔断器,CJ19电容器专用接触器来抑制涌流,外加热保.如果不计成本,可以用无功动补调节器.
回复
5楼
谢谢各位网友的建议,今天我跟那位老师傅也说了大家所说不需要的理由,我甚至跟他说如果实在要装的话也要按装动力型的,可惜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
回复
6楼
这个你首先要考虑那老师傅建议用梅兰日兰的原因,有可能梅兰日兰已经作好他的工作,你否他的提议,他的经济效益收到损害你怎么解决,技术问题在你这个问题上不是主要的,先考虑事情的本源吧,梅兰日兰的价格很高,一些国外的品牌的价格远远超出了产品的范畴,产品质量确实比国产的好,不过好的程度有限,利润率能到达100%以上,他们主要作关系,价格还不是人定的,个人意见,呵呵
回复
7楼
保护电容器最好使用刀熔开关,对电容器的电涌电流控制效果会比断路器好
回复
8楼
这些我们都考虑了,可这以后变电所值班是我们而不是他呀?不在其位,确谋其利。
回复
9楼
首先你选用RT18熔断器就是一个错误(肯定烧毁)建议选用NT0 现在电容柜一般情况下都是自动投切
回复
10楼
变电所电容器柜不宜用微断保护,短路分断能力可能不够。
用gF熔断器是最佳选择。
实际上低压电容器内部就有熔丝的,外设的熔断器是用来保护电源及那段导线的。
回复
11楼
这要看单台电容器的容量大小,一般电容器柜中都装十几台小容量电容器,用NT0 可能要装不下。
我是20台15KVAR的电容器,用gF3 -40A,10多年了也没烧呀?
回复