加压管道应采用什么管材?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2004年03月10日 14:01:11
只看楼主

生活给水系统采用变频供水,给水泵出水压力约为1.1MPa,请问应采用什么管材较好?塑料管好像充许的工作压力只是0.6MPa(或1.0MPa),而镀锌管又禁止用,该如何?

生活给水系统采用变频供水,给水泵出水压力约为1.1MPa,请问应采用什么管材较好?塑料管好像充许的工作压力只是0.6MPa(或1.0MPa),而镀锌管又禁止用,该如何?
免费打赏
1969yfj
2004年03月10日 14:10:01
2楼
pp-r管有1.6mpa的
回复
wych
2004年03月10日 14:24:19
3楼
这个问题我曾经遇到过,设计选用钢塑管但200的管径市场上买不到,度锌管还不能。最后选用了ABS管,但我认为最好还是金属管,因为泵的震动会对塑料管的强度有影响。其实在变频泵自带的那段管就是普通的焊接管,为什么国家对变频泵的厂商没要求呢?
回复
dypl
2004年03月10日 14:24:41
4楼
钢骨架塑料复合管
回复
liangfp
2004年03月10日 14:52:17
5楼
可以用PPR和ABS管,但要设置橡胶软接头,
回复
ducs2001
2004年03月10日 15:31:50
6楼
你所指的是市内还是室外?市内可用PPR室外(小区)可用PVC给水管,有承接口和电热配件接的
回复
clxtwolf
2004年03月10日 16:04:10
7楼
钢塑复合管就可以了,上海德士、莘天都有这种产品,镀锌钢管或无缝钢管内壁衬聚丙烯。
另外还有镀锌钢管内衬不锈钢之类的产品,不过很少用。
回复
newxiaobin
2004年03月10日 17:16:05
8楼
如果是冷水管,我建议采用PE管,造价比PP-R便宜,公称外径可达630mm
回复
hegy6363
2004年03月10日 19:00:28
9楼
钢塑复合管和PP-R管都可以。
回复
xfs2008
2004年03月10日 19:21:00
10楼
是否可以考虑采用无缝钢管,我在有的地方看过别人用过
回复
caitan88
2007年08月04日 16:08:34
11楼
泵出口不宜用PP-R