像单层的厂房,不需要设置水泵结合器,是否可以室内外消防管合用(也就是室外消火栓接在室内消防管上?)
像单层的厂房,不需要设置水泵结合器,是否可以室内外消防管合用(也就是室外消火栓接在室内消防管上?)
2楼
消防管道合用应该可以,但却不会是室外消火栓接在室内消防管上,这么接不是没意义了?
室外消火栓接在室外消防管道上,在进户连接室内消防管网处均需设止回阀。
回复
3楼
哎楼上的兄弟可能不太明白我的意思,装止回阀有什么用?
我所指的合用是“室外室内的消火栓都接在一根管上,整个图上只有一个环网”
回复
4楼
可以,在室外成环,室内栓分别接入
回复
5楼
我的意思是:如果合用,则要求室外管网的水只能流向室内,室内的水绝对不许流到室外管网里。
回复
6楼
都没有水泵结合器,室内室外的水都一样,怎么流也可以,主要满足室内外消火栓的总水量就可以了。
回复
7楼
上面说的是住宅及办公场所,高处设消防水箱的连接做法
可以接在室内消防管上,工厂有专用的消防泵房,需注意一点,看看增加的管网的流量,消防泵功率够不够
回复
8楼
同意5楼意见,只允许室外向室内流,当室内用水量不够时,通过室外消火栓向室内供水.
回复