不算不知道,一算吓一条(关于市政直供压力)
q131427
q131427 Lv.9
2006年10月10日 15:21:20
只看楼主

首先问一个问题,市政0.2MPa的压力,按现在各类规范要求,大家认为能直供到几层?平时碰到此问题,我基本上是以直供二层考虑,不去计算,但是今天在审核的老总催促下计算了一下,大体如下:洗脸盆(或淋浴器)最低工作压力0.05MPa(水规3.1.14条)最不利用水点到入户水表管损:0.02MPa(计算值)入户水表阻损0.01MPa(水规3.6.12条)单体建筑引入管上(单元水表)阻损0.03MPa(水规3.4.16条、水规3.6.12条)

首先问一个问题,市政0.2MPa的压力,按现在各类规范要求,大家认为能直供到几层?
平时碰到此问题,我基本上是以直供二层考虑,不去计算,但是今天在审核的老总催促下计算了一下,大体如下:
洗脸盆(或淋浴器)最低工作压力0.05MPa(水规3.1.14条)
最不利用水点到入户水表管损:0.02MPa(计算值)
入户水表阻损0.01MPa(水规3.6.12条)
单体建筑引入管上(单元水表)阻损0.03MPa(水规3.4.16条、水规3.6.12条)
单体至小区总水表管损0.03MPa(计算值)
倒流防止器阻损0.025MPa(水规3.6.12条,本人只取了最小值,按住宅建筑规范详解一书中第8.2.2条分析认为实际阻损宜取0.07MPa
小区总水表阻损0.03MPa(水规3.6.12条)
在这里不设管道过滤器,如果按水规3.4.15条再设的话,阻损更得增加很多。
相加后得:0.195(其中倒流防止器没有按0.07计)
这就意味着0.20的水压经过重重阻碍顶多只能到达建筑内0.5米(0.005MPa)高的地方!!!!!

而我国大部分城区的供水压力为0.20左右,按规范严格要求的,全部需要二次加压供水了,这与国家当前提倡的节能是不是一种反讽呢???
免费打赏
luxmj
2006年10月10日 15:45:05
2楼
考虑市政直供并不是靠简单的市政压力计算的
首先你应该考虑夏季用水高峰期的市政压力如何
其次才是你所提到的管路损失和局部损失
最后根据以上两者之差来考虑到底是几层直供

不对的地方还请高手指正
回复
q131427
2006年10月12日 08:38:39
3楼
楼上的兄弟,你的回答好像避开了问题的重点啊?我也没说"市政0.2MPa的压力"是高峰期还是低峰期的压力呵?问题的内容不在于此啊,即然你谈到此问题,我就再补充一下,业主提供的市政水压数据如下:
**路市政水压监测数据:
平均 最高 最低
0.263 0.293 0.197
**路市政水压监测数据:
平均 最高 最低
0.228 0.288 0.186
自来水公司管网处同志介绍:1、**路和**路管网改造估计一年后完成,改造完成后水压会有所提高,2、近期可能会通过附近的**加压站向**地区供水。3、目前实测本工程地块市政水压为0.18~0.20(最高峰),直供水可到三楼
回复
swp198200000
2006年10月12日 16:14:11
4楼
你仔细看下3.6.12 你怎么把这一条可选情况都加了一遍
这样加水损肯定大
还有你得把规范和实际工程分开考虑
规范都会留一些余地的
就好像设计人员给施工方开料时都会开多点一样
回复
swp198200000
2006年10月12日 16:20:12
5楼
另外市政管网要明确一下(大的小区的干管算不算市政管网,市政规划时是不是已经考虑在内了)
若是最不利情况都集中到了一块那只好加压了
回复
q131427
2006年10月12日 16:59:26
6楼


呵,难道你做小区给水时还少了那个水表吗?1、每户的入户水表要不要设?要设吧,要设就得计啊。2、建筑的单元水表要不要设?请看规范3.4.16条,北京的自来水公司反正是要求设的,要设的话还得计。3、小区的总水表要设吧?肯定得设,不然自来水公司不给你接水,那么还得计。
请问你那一个环节不用叠加。
另外我不认同你规范留一些余地的话,比如倒流防止器,规范上的水头损失是0.025~0.04MPa,但实际上市场上大多数产品都大于0.05MPa。规范不但没有余地,还偏小了。
回复
zpzjt
2006年10月12日 21:21:53
7楼
按照楼上写的计算下来好象确实一点问题都没有,不过你有没有发现按照你说的意思有好些数据你都是保守的取值,如果取大的话的,你说有没有可能是一个负植啊?
最初接触到市政水压和供水楼层的推算是在建筑给排水教材中,按照常规
0.1MPa----一层
0.12MPa----二层
0.16MPa----三层
以后每增加一层加0.04MPa(一般适用于多层普通住宅)
你上面说的情况,其实那些固定水表的水头损失应该和给排水设计规范上的值有所区别,肯定的说应该要小,因为你的市政水压太小了,2公斤的水压和现在很多城市的直供情况相比要小1公斤,向按照你的情况计算的话,那些用水设备在一层就没法正常使用了.其实就你这种水压的话一层肯定能用,而层也能用.所以并不是你计算错误,是你引用的那些数据有问题,水头损失和水压有关系的
回复
liaozhenhua5396174
2006年10月14日 10:37:31
8楼
不是设计规范中简单的叠加那么简单,其实在实际运行中水损是和压力和流速有关系的,压力、流速和水头等几个因素是个动态平衡的过程。
回复
neardespring
2006年10月15日 11:48:32
9楼
楼主的问题不错,如果有自来水公司的工程师给出更多的数据就好了。
回复
弱水三千
2006年10月15日 13:58:29
10楼

9494
回复
weiyongjun060518
2006年10月15日 13:59:19
11楼
只能说楼主计算,全是估算
0.02MPa,供两层没问题(特殊情况除外)
还有,楼主所说的不是特殊情况
这样计算误差太大,又因为市政压力较小,结果算来算去被你算没了。。
回复

相关推荐

APP内打开