我接手一家工厂的给水系统改造,该厂有二个厂房(一幢三层另一幢二层,标高约为17.5M),二幢四层楼员工楼,二幢六层员工楼,一幢二屋食堂,楼局部一~三层市政供水,四~五、六层水箱供水,原设计总管为DN80,使用初工厂试生产,用水量不大,自来水公司以用水量不到表DN80的额定流量为由把水表换成了DN50,后来生产正常,工作人员基本到位后,用水量加大,供水量明显不足,水基本上压不到三楼,楼工楼的职工冲马桶都成问题,无奈该厂总务人员在总进水管水表后加了一台15KW的管道泵,24小时运行,水泵水管出口水压达4.5KGF/CM2,如不开水泵出口压力只为0.2~0.3KGF/CM2,这样新的问题又出现了,好多阀门,水龙头,马桶的浮球阀因水压太高而出现渗漏或破损,用水量也成倍增加,8月份用水量是未装表时的2倍多,水费突破5万元(水费3.5元/吨,该厂属电子类工厂,生产用水除了冷却塔的补充水量外,其他生产用水不大,主要是生活用水,好象也没有什么大的漏水点)请教高手:这是什么原因?有几种办法解决此问题?什么办法解决最好?谢谢!!
我接手一家工厂的给水系统改造,该厂有二个厂房(一幢三层另一幢二层,标高约为17.5M),二幢四层楼员工楼,二幢六层员工楼,一幢二屋食堂,楼局部一~三层市政供水,四~五、六层水箱供水,原设计总管为DN80,使用初工厂试生产,用水量不大,自来水公司以用水量不到表DN80的额定流量为由把水表换成了DN50,后来生产正常,工作人员基本到位后,用水量加大,供水量明显不足,水基本上压不到三楼,楼工楼的职工冲马桶都成问题,无奈该厂总务人员在总进水管水表后加了一台15KW的管道泵,24小时运行,水泵水管出口水压达4.5KGF/CM2,如不开水泵出口压力只为0.2~0.3KGF/CM2,这样新的问题又出现了,好多阀门,水龙头,马桶的浮球阀因水压太高而出现渗漏或破损,用水量也成倍增加,8月份用水量是未装表时的2倍多,水费突破5万元(水费3.5元/吨,该厂属电子类工厂,生产用水除了冷却塔的补充水量外,其他生产用水不大,主要是生活用水,好象也没有什么大的漏水点)请教高手:这是什么原因?有几种办法解决此问题?什么办法解决最好?谢谢!!
2楼
二次加压供水。
设储水水池一座。将市政用水引入水池,在经过管道,供给厂内用水。
回复
3楼
让管道泵的出水接到既有的水箱上,整个厂区用水全部由水箱供水,你看怎么样?
回复
4楼
我们学校新校区原来只有一座2层小楼和一栋6层教学楼400人用市政自来水水,现在1300人,五层的学生公寓楼投入使用后,教学楼水正常,宿舍楼用水高峰期4、5楼直接没有水,怎么办?
回复
5楼
由于学生宿舍一般集中用水,同时用水的概率很大,应该是宿舍楼的总给水管小了。
回复