今天看见帖子“一根立管的全部”http://co.163.com/forum/content/1479_498160_1.htm,借用zhengxufeng少将的图片,请大家讨论下,采暖立管采用同程式对系统平衡是否有利?
今天看见帖子“一根立管的全部”http://co.163.com/forum/content/1479_498160_1.htm,借用zhengxufeng少将的图片,请大家讨论下,采暖立管采用同程式对系统平衡是否有利?
2楼
顶一下先,有一种说法,认为采暖立管应采用异程式,上层环路多出的阻力刚好用于抵消自然循环的附加压头。用同程时,反而会造成垂直失调,上热下冷。但是本人在实际中见过的异程系统,要出问题,都是上部几层不热。
回复
3楼
图中所表达的应该是错误的,至少是理论上。首先,是忽略了自然循环的附加压头,其二,是浪费了人力物力。建议采用下供下回异程式系统。
回复
4楼
从纯理论来说,忽略了自然循环的附加压头肯定不对,在实际运行中,水温普遍偏低,供回水温差更难达到设计值,这时的自然循环的附加压头到底有多少,还敢利用吗?
其次,下供下回异程式系统能带多少层呢?对高层住宅,是否要分成几个段分别异程,这样不也造成材料、空间的浪费?
我建议,就一个20层的住宅为例,总高20*2.9=58m,不分区,大家谈谈立管系统该如何设计
回复
5楼
是散热器采暖还是地板辐射采暖呀?
回复
6楼
谢谢提醒,这也是我发这贴时想到的,就是系统的水温不同时,自然循环压力肯定不一样,比如地板辐射采暖设计温差是10度,但散热器系统在实际运行中,尤其是集中供暖过热时,供回水温差业经常只有10多度。
回复
7楼
从理论上来说在分户计量采用同程式是不妥的,因为忽略了自然作用压力的存在
个人观点20层,哪怕是30层只要是暖气片承压够的情况是可以的
但是我们一个采暖系统不能太大,系统太大热损失太大
造成系统不是很经济,我觉得原有规范规定系统高度不能超过50m,对现有产品已经不是很合适了
但是我们不能把系统做得太大,这可能需要具体问题具体解决,我觉得20层分一下区更合理一点
回复
8楼
同程式比较常用!
回复
9楼
这个只是根据图片,给了个大概图。现在我们设计用的异程比较多
回复
10楼
水温普遍偏低,并不意味着散热设备散热量大幅减小,供水水温偏低的同时,温差也相对较小,里面的原因较多:1、选择热源的发热量一般都不会选的较小,关键是泵流量普遍较大,因而造成“小温差,大流量”。2、运行调节的情况,一般室外温度低于采暖设计温度的时间相对较少,大部分时间是高于采暖设计温度,因而供水温度也无须达到95度(司炉一般也不愿烧到该温度)。
回复
11楼
另外,由于户内系统阻力较大,而附加压头相对较小,因而附加压头的作用也不可过分夸大,采用下供下回异程式系统多多少少减轻了附加压头的作用,同程系统没有此功能,而且比较浪费材料、空间。