【讨论】大面积设备用空调效果不好,怎么办?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2012年03月20日 15:48:01
来自于中央空调
只看楼主

最近朋友遇到个项目问我,我也拿不定注意,请高手指点。 已知条件为:1.该项目位于郑州,冬季室外空气调节计算温度-7℃。 2.建筑面积700平方,用途为实验室(发热量不详),不能开窗户,更不能引新风降温。 3.原来配的有空调,但冬季制冷效果不好(主要是室外-5℃以下时),能达到30℃,业主期望是20℃。 4.房间早已装修完毕并投入使用,空调形式最好明装。 5.原先考虑增加多联机的,但市面上几乎全部多联机的制冷工况在-5℃—50℃之间,-5℃以下不工作。

changlong2008
2012年03月26日 17:19:39
52楼
新手路过受教了。。。
回复
gufeng241
2012年03月28日 14:35:19
53楼
斑竹,能仔细讲讲VRV 冬季-5℃以下制冷不好甚至不制冷的原因么?
回复
seeyou1960
2012年03月28日 20:53:42
54楼
是计算机房,如果对的话应该是新搞的通讯中心。没人的
回复
metro_2000
2012年03月29日 09:03:55
55楼
恒温恒湿的精密空调,我是这样想的!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yj19870513
2012年04月03日 15:22:45
56楼
选用恒温恒湿空调,机组运行温度范围没问题。
负荷要计算。主要是设备发热量。
回复
queueboy
2012年04月05日 13:25:30
57楼
楼主,针对你的几点回答一下。
1、冬季室外-7℃完全可以解决制冷问题,能达到业主要求。
2、实验室应该可以也是有必要引进新风系统的,但是新风必须做净化处理,带热量回收装置。
3、远大主机能在-7℃以下制冷运行,完全可以满足业主要求的20℃。
4、房间已投入使用也没有问题,主机置于屋外,室内可采用明装机,效果很理想。
5、远大主机制冷不受外界环境温度影响,完全能在-7℃以下制冷。