热水压力?
fisher2006
fisher2006 Lv.2
2006年10月09日 21:04:38
来自于采暖供热
只看楼主

今天,甲方提供的供热热水压力为16个大气压!!!差点没晕倒,怎么可能???,不知大家做的一般的采暖入口压力在什么范围?

今天,甲方提供的供热热水压力为16个大气压!!!差点没晕倒,怎么可能???,不知大家做的一般的采暖入口压力在什么范围?
免费打赏
lwjlwj
2006年10月10日 10:23:36
2楼
采暖入口压力和你的外网静水压线、外网阻力及系统压差等有关系,一般多层低温水采暖常用3-4个大气压左右。16个大气压显然过大,螺纹连接的管道的工作压力最好小于0.8MPA,塑料管一般小于0.6MPA。
回复
hjg_mail
2008年03月08日 10:19:27
3楼
我今天也碰到了这样的工程,热水130/70 工作压力1.2MPa,安全问题(比如水螺纹连接)。
回复
zhangyad00
2008年03月08日 22:39:00
4楼
我看没有问题,采用焊接就完了。工业厂房或配电站,采用的多是焊接。
回复
wangyan8880
2008年03月09日 23:17:38
5楼
估计甲方是中午喝多了,热水16个大气压从来没听说过。
回复
wjb101
2008年03月10日 09:24:34
6楼
这要么不是民用建筑,要么就是喝高啦