新人毕业设计求指点
shockphone
shockphone Lv.2
2012年03月20日 10:12:05
来自于通风排烟
只看楼主

一个北方办公楼的空调系统,风机盘管干工况运行的冷冻水想用地下水,新风除湿负担大部分冷负荷,可以否?而且指导老师讲地下水不能直接用,想问问各位应该怎么利用地下水。 不胜感激!

一个北方办公楼的空调系统,风机盘管干工况运行的冷冻水想用地下水,新风除湿负担大部分冷负荷,可以否?而且指导老师讲地下水不能直接用,想问问各位应该怎么利用地下水。
不胜感激!
免费打赏
crazy_123456
2012年03月20日 13:11:48
2楼
学校里还是问老师去吧~ 让你老师知道你在问别人这些,情何以堪??
回复
夜宵77
2012年03月23日 20:21:10
3楼
按照地源热泵?
回复
zwh261
2012年03月24日 12:49:22
4楼
现在有规定,地下水不能直接利用,像楼主那种情况地下水可以用于冷却水系统中而不是用于冷冻水系统中,也就是说设计成地下水源热泵,地下水必须得有可靠的回灌和保证良好水质的措施。