请教地下连续墙内衬墙事宜
ljl96701-2008
2012年03月19日 15:10:41
只看楼主

现有一个深约20m的深基坑工程,采用地下连续墙(兼做地下室外墙)+内支撑支护结构,地下连续墙内侧拟设置内衬墙。请问在地下连续墙内侧设置钢筋混凝土结构的内衬墙,还是在采用砖砌内衬墙(砖砌体与地连墙之间预留约20cm间隙),各有什么利敝?求高人赐教,期盼中.......

现有一个深约20m的深基坑工程,采用地下连续墙(兼做地下室外墙)+内支撑支护结构,地下连续墙内侧拟设置内衬墙。
请问在地下连续墙内侧设置钢筋混凝土结构的内衬墙,还是在采用砖砌内衬墙(砖砌体与地连墙之间预留约20cm间隙),各有什么利敝?求高人赐教,期盼中.......
免费打赏
ljl96701
2017年06月28日 10:43:58
12楼
个人认为采用砖隔墙较好,有利于地连墙渗水的排除,
采用紧贴式的钢筋混凝土内衬墙,不好解决地连墙渗水问题,若地连墙自身隔水效果很高,没有渗水或渗水极少,则优先采用钢筋混凝土内衬墙。