请教:应急照明问题
colo99
Lv.3
2006年10月08日 20:25:37
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问谁有应急照明控制线路图啊?双电源配出三支线,火灾时怎么点亮啊?我验收时应急灯好像都是二线制,要是双电源供电,前端不失电,应急灯就不能点亮,请高手指点??谢谢!!!!
请问谁有应急照明控制线路图啊?双电源配出三支线,火灾时怎么点亮啊?
我验收时应急灯好像都是二线制,要是双电源供电,前端不失电,应急灯就不能点亮,请高手指点??
谢谢!!!!
免费打赏
gdx8785
2007年01月05日 14:42:06
22楼
智能照明接线
回复
gdx8785
2007年01月05日 14:43:14
23楼
智能照明接线
回复
gdx8785
2007年01月05日 14:43:47
24楼
应急照明接线
回复
gorben
2007年01月06日 21:35:28
25楼
请问一下,疏散指示灯也要与消防联动?
回复
qjyxf
2008年08月10日 17:59:20
26楼
8785能否再辅以文字说明就更清楚,不胜感谢
回复
fchdzh
2008年08月30日 18:47:58
27楼
很好,很强大
多多学习了,谢谢楼主
回复
laobawen-521
2009年01月14日 17:17:22
28楼
24楼的接线合理,平时开关控制,火灾时强启
回复
爱芳的日子
2009年01月15日 22:45:33
29楼
在通常的情况下,带蓄电池的灯具根本不需要双电源。
回复
上一页
相关推荐
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
计算书--应急照明照度计算书
照明工程
2023-04-27 09:10:37
商业建筑柴油发电机与应急照明设计
电气资料库
2023-04-27 08:48:47
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在工程中的应用
照明工程
2023-04-25 09:44:45
消防应急照明和疏散指示系统 ~
建筑消防给水
2023-04-25 09:06:06
非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制探讨
照明工程
2023-04-23 10:20:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开