小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]
小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。
[
本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]
24楼
路过学习
回复
25楼
首先无风机无减震器或者减震吊架,其次风机吊装用的好像是10个的丝杆,这么重的东西一旦开启那丝杆能承受的了?其次借口直接用软接布与风管相连也不对应该有法兰。。目前市面上的三防布都是这种防火防水防腐蚀的。。可以用作排烟风机接口上。。
回复
26楼
这个我们不太懂。
回复
28楼
学习无处不在
回复
29楼
没有减震装置,不能用软连接找平。
回复
30楼
不可以当防火布使用···
回复
31楼
是说防排烟风机的吊装减震···每个吊装吊杆上装一个减震器··
回复
32楼
玻璃钢的···········
回复
33楼
主要是软管的连接有问题,要用防火帆布,法兰连接,还没有防火阀,至于那个风管的大小,风机的选型,都不能看出来的。
回复