小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]
小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。
[
本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]
12楼
好搞笑阿,火灾了你不跑还管它闹不闹。排烟风机平时是不运行的好不好
回复
13楼
没搞过
回复
14楼
版主分析的很全面
回复
17楼
不知楼主使用的什么材料的风道?
回复
18楼
回复
19楼
网上看到还有个防霉。
回复
20楼
看是用于什么系统,如果是排烟系统,挑出毛病会很多。软接过长,不是防火材料,连接的气密性不够,不见相应的防火阀门部件,等同放火。
回复
21楼
1、排烟风机与风管连接不能使用软连接 2、吊杆未用减震吊勾。 3、即使排风与排烟共用一个系统,要做软连接也要采用不燃材料制作软接口,现在采用三防布做的不符合要求。 4、软接口接法不符合要求,与风管连接应用法兰连接。 5、软接口连接歪斜不正。
回复
22楼
好好学习,天天向上
回复
23楼
好难看倒是真的
回复