请大家帮我挑下这张施工图片的毛病
mengtao2252
2012年03月17日 17:35:22
来自于工地图片
只看楼主

小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]

小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。

[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]

S6300416.JPG


S6300418.JPG

免费打赏
chenjue1986
2012年03月20日 15:16:09
12楼
好搞笑阿,火灾了你不跑还管它闹不闹。排烟风机平时是不运行的好不好
回复
liying6588
2012年03月20日 16:03:56
13楼
没搞过
回复
zwh261
2012年03月20日 16:20:40
14楼
版主分析的很全面
回复
zhaowenliangde
2012年03月20日 17:57:04
17楼
不知楼主使用的什么材料的风道?
回复
西山坡小伙
2012年03月20日 21:22:13
18楼
受教了,没看到防火阀
回复
fanjianjun216
2012年03月20日 21:41:21
19楼
网上看到还有个防霉。
回复
gd-wjz
2012年03月20日 22:23:32
20楼
看是用于什么系统,如果是排烟系统,挑出毛病会很多。软接过长,不是防火材料,连接的气密性不够,不见相应的防火阀门部件,等同放火。
回复
tfigyguf1396
2012年03月21日 08:38:31
21楼
1、排烟风机与风管连接不能使用软连接 2、吊杆未用减震吊勾。 3、即使排风与排烟共用一个系统,要做软连接也要采用不燃材料制作软接口,现在采用三防布做的不符合要求。 4、软接口接法不符合要求,与风管连接应用法兰连接。 5、软接口连接歪斜不正。
回复
gyajie
2012年03月21日 11:07:04
22楼
好好学习,天天向上
回复
a86990078
2012年03月21日 11:27:49
23楼
好难看倒是真的