请大家帮我挑下这张施工图片的毛病
mengtao2252
2012年03月17日 17:35:22
来自于工地图片
只看楼主

小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]

小弟新手 刚到现场不久 看见一个强排烟风机安装 总那里不对 但是说不出来 故上传照片 请各位高手指点下。。。。

[ 本帖最后由 mengtao2252 于 2012-3-17 17:37 编辑 ]

S6300416.JPG


S6300418.JPG

免费打赏
erikzc
2012年03月18日 16:10:26
2楼
没有用减震吊架?
回复
jackeichan
2012年03月19日 13:11:36
3楼
回复
thtfgs
2012年03月19日 13:39:43
4楼
风机前后的软接,这样做要被人笑掉大牙的,要用防火帆布配用法兰圈用螺丝连接,软接不宜做为变径管,松紧度不对。风机安装支架中间都应该加装减震器。有说的不足处请谅解,上虞三禾风机为您服务。
回复
牛广人
2012年03月19日 14:19:23
5楼
再补充:软接管充当了找平、找正的异径连接管。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月19日 15:13:34
6楼
我只找到了没有减震吊钩。。。。。估计位置不够了,就凑活着安装了。忘了防火阀了。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月19日 15:15:26
7楼
我还有一个问题:绿色的三防布,有防水、防火,还有什么功能?可以当防火软接使用吗?
回复
ok8104
2012年03月19日 20:28:30
8楼
排烟风机不应该装在室内吧。。。
回复
chachababy
2012年03月20日 09:15:29
9楼
如果是排烟风机,不能用玻镁风管不能用帆布软连接,如果是普通的风机,没有看到止回阀防火阀等相应附件,另外这么大风管配这么小风机,感觉很不协调,不知道是风机定小了还是风管选大了
回复
cqk62
2012年03月20日 13:27:01
10楼
排烟功能的风机,使用的软接不能采用三防布,而应用专门防火的材料。
回复
air3399
2012年03月20日 14:31:57
11楼
这东西在室内,太闹了。管道风机就好了