讨论:电容柜的取样电流问题.
石大头
石大头 Lv.12
2006年10月08日 08:59:22
只看楼主

请大家讨论分析.电容柜的取样互感器变比最小取多大?有没有底限;实际使用电流达到互感器变比的多少电容柜才能采集到取样电流?欢迎大家分析.(建议斑竹对分析好的有道理的给予奖励,这里我对分析透彻的送点分)

请大家讨论分析.电容柜的取样互感器变比最小取多大?有没有底限;实际使用电流达到互感器变比的多少电容柜才能采集到取样电流?欢迎大家分析.



(建议斑竹对分析好的有道理的给予奖励,这里我对分析透彻的送点分)
免费打赏
梁栋永
2006年10月08日 10:09:55
2楼
取样互感器变比应是取决于变压器的电流大小而定.
取样互感器上下限值:下限值大于或等于150mA.上取值小于或等于5A
回复
石大头
2006年10月08日 10:21:04
3楼


也有变压器额定电流和实际使用电流差距比较大的时候,导致采集不到或者不准的情况出现.
回复
梁栋永
2006年10月08日 11:02:49
4楼


使用率不大,,无功功率也不会产生多少啊,,更何况电容自动补偿控制器在取样互感器有150mA有电流也会动作.
就好一个1000/5的互感器通过30A以上的电流,补偿器就检测到,,从而控制电容投切..
就好比一个630KVA的变压器也不可能只用30A的电流..假如真的是那样..无功功率会多少存在呢
回复
szczmao808
2006年10月08日 11:28:23
5楼
RE:电容补偿器取样电流CT大小,要看使用那种<电容控制器>.有些是自动检测变比的.
回复
石大头
2006年10月08日 12:51:36
6楼


自动检测也是有低限的.CT过大而实际通过电流过小,不定能检测到电流的.
回复
扬州华锦电气
2006年10月08日 14:58:42
7楼
我们认为互感器变比不宜取的过大,其实无论是能自动检测或需要输入变比的补偿控制器,最终有多少电流可以工作这取决于补偿控制器的灵敏度问题,如有的厂家可以做到20ma,有的则需要200-300ma才能工作。
回复
石大头
2006年10月08日 16:17:56
8楼


7楼说的是.我就曾帮人家查找过一个400/5的采样互感器,实际只有15,6个电流.导致采集不到取样电流.
回复
y1y2y3y4y5
2006年10月08日 21:28:08
9楼
这个问题应由控制器决定,灵敏度高其下限就小。反之就大。
回复
tely-007
2006年10月09日 10:33:17
10楼
我不清楚过大是多大?我理解就是大到很不合理的才叫过大,互感器的变比肯定是根据变压器选取的,一般应该不会出现过大的情况。再者,同意7楼的观点。
回复
石大头
2006年10月11日 12:24:22
11楼


遇到季节性负荷的变压器,就会出现8楼所说的情况.采样互感器是根据变压器配的但实际使用电流非常地小.