各位同仁:有个审图的增对我提出说现在不管是住宅还是其他的建筑物,底层的排水最好与二层以上的排水分开。也就是底层单独排水,有这个必要吗?
各位同仁:有个审图的增对我提出说现在不管是住宅还是其他的建筑物,底层的排水最好与二层以上的排水分开。也就是底层单独排水,有这个必要吗?
52楼
应该单独排水的。
回复
53楼
规范上面177页,对于4.3.12这一条的解释说的非常明确,底层单排特别是对于住宅来说应该是一个发展趋势
回复
54楼
我也遇到过这问题:2层的工厂厕所,首层都要求单排,我觉得没必要。
我们按规范上没错,单排没通气效果也不一定好。而且浪费管材。增加出户管,造成施工复杂。
我认为4层及以上才单排
回复
55楼
如果担心,可以放粗一号
回复
56楼
应该单独
回复
57楼
我认为很有必要,这是经验来着!
回复
58楼
单独排否应按规范去做,符合规范要求不用单独排条件的可不单独排,但大多情况不符合规范要求不用单独排条件,所以大多情况下底层单独排。
回复
59楼
规范上有规定,最低横支管与排出管之间的高差大小确定,而且跟层数也有关系,查规范就行了
回复
60楼
按规范上说的话只要满足要求也可以不单独排,但是我发现在实际工程中一般都单独排的
回复
61楼
2层的工厂厕所,首层单排,有没有必要?
三层办公楼,首层单排,有没有必要?
五层办公楼,首层单排,有没有必要?
规范具体要求我没有找到,能否列出来以飨读者?
回复