底层单独排水,有必要吗?
jzsjy666
jzsjy666 Lv.2
2004年03月06日 00:39:14
只看楼主

各位同仁:有个审图的增对我提出说现在不管是住宅还是其他的建筑物,底层的排水最好与二层以上的排水分开。也就是底层单独排水,有这个必要吗?

各位同仁:有个审图的增对我提出说现在不管是住宅还是其他的建筑物,底层的排水最好与二层以上的排水分开。也就是底层单独排水,有这个必要吗?
免费打赏
liuyijunyijun
2005年05月31日 09:12:52
62楼
要不我所有的楼房都给它单排,这不违反规范吧!
可能是浪费
回复
liuyijunyijun
2005年05月31日 09:13:48
63楼
2层的工厂厕所,首层单排,有没有必要?

三层办公楼,首层单排,有没有必要?


规范具体要求我没有找到,能否列出来以飨读者?
回复
yuanjv
2005年05月31日 15:46:54
64楼
最好底层单独排,如果你想少画图,按给排水的规范执行也没错.
单独排不是浪费!1
回复
girl708
2005年05月31日 16:01:35
65楼
《建筑给水排水设计规范》P55页4.3.12里第一条有明确规定值,但是在一般设计中一层都单独排出,这样做可以避免不必要的麻烦。
回复
陶醉
2005年05月31日 21:33:01
66楼
分几种情况,一,看立管连接的层数,如果层数在4以内,规范要求的最低的排水横管与排出管的距离是 0.45米,那么排出管道在0.75以下能做出来,如果大于4,那更加深了,要1米多了,所以对后面的排水深度有影响,二,不单独排出,上面的水流下的时候压力容易引起反水,使一层的用户受到污染,当然高层是一定要单独排出了,
回复
airwwj
2005年06月02日 09:07:50
67楼
肯定要单独排出的,这个是在我这个地方100%的,没有可以商量的
回复
xuyan1
2005年06月02日 09:48:32
68楼
六层以下没必要
回复
zzg731017
2005年06月02日 19:16:42
69楼
最好是一二层单独排水.


回复
zcs0910@co163
2005年06月02日 19:24:03
70楼
本人是亲身经历过了,所以也觉得单独排很有必要。
回复
f_jg2003
2005年06月02日 20:29:53
71楼
首先满足规范,其次根据自己所考虑的适当放宽,如果怕一层堵,一层单独排出,二层以上的没有堵的可能吗?
回复

相关推荐

APP内打开