请教各位老师一个问题(急)希望能马上解答!
心多多的滋味
2006年10月07日 16:18:21
来自于通风排烟
只看楼主

我现在在做一个高层建筑的正压送风,15层,地上部分楼梯间和电梯前室满足自然排烟条件现在最困绕的就是它的地下室部分,楼梯间每2-3层设置,电梯前室层层设置,电梯前室我给它做了正压送风,但是楼梯间如果要设置的话,要增加风井,请教各位老师楼梯间到底要不要做正压送风?不做的话,消防审查会不会通过,有谁做过类似的工程的,给点意见。。。。。谢谢,QQ25918541

我现在在做一个高层建筑的正压送风,15层,地上部分楼梯间和电梯前室满足自然排烟条件

现在最困绕的就是它的地下室部分,楼梯间每2-3层设置,电梯前室层层设置,

电梯前室我给它做了正压送风,但是楼梯间如果要设置的话,要增加风井,请教各位老师

楼梯间到底要不要做正压送风?不做的话,消防审查会不会通过,有谁做过类似的工程的,

给点意见。。。。。谢谢,QQ25918541
免费打赏
zhangxin135
2006年10月08日 10:18:27
2楼
你可以只对楼梯间送风,前室不送
如果楼梯间没有自然排烟的条件,只对前室加压送风而对楼梯间不送是不合理的
回复
hhbox
2006年10月08日 10:34:22
3楼
平面没有见到,最好直接和当地审查和消防沟通,各地做法和消防意见会有不同!
回复
心多多的滋味
2006年10月08日 17:34:46
4楼
谢谢各位的解答,谢谢斑竹。。。。
回复