现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
2楼
不会,双电源切换开关不可能倒送电
消防要求末端切换,所以应该是0.4KV
回复
3楼
正确接线是不会倒送电的。
回复
4楼
供电部门要求我们拿出证据来证明不会倒送电,不会对电力设备造成二次伤害,纠结!
回复
5楼
全国的工程都是末端投切的,规范也是这么规定的,为什么还要证据呢
回复
6楼
不可能倒送电,双电源切换开关的结构保证。
回复
7楼
用双电源切换开关不会出现倒送电,低压切换
回复
8楼
在低压侧切换
回复
9楼
它开关本身就有电气和机械连锁的,合格的开关出厂的时候考虑的比你还多的所以你就不要担心。
回复
10楼
估计供电局是想要好处了,哪儿有这么要证据的!末端双电源自动切换,在消防双电源用电规范中查一下就行了。
回复
11楼
回复