【讨论】小区低压双电源投切装置会不会产生倒送电危险?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2012年03月16日 13:16:01
只看楼主

现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!

现在小区高层消防、电梯、给排水、排污泵等都设计为0.4KV低压双电源末端自动投切装置,一路公变进线,一路专变进线,两进一出,请问在任何一路进线失电后,会不会产生向失电线路倒送电的危险?如何才能避免?或者采用什么方式供电更加可靠?在高压双电源投切呢还是低压双电源投切?急急感谢!!
之清
2012年03月16日 13:27:10
2楼
不会,双电源切换开关不可能倒送电
消防要求末端切换,所以应该是0.4KV
回复
lingxuct
2012年03月16日 13:27:56
3楼
正确接线是不会倒送电的。
回复
gexing1314
2012年03月16日 13:31:06
4楼
供电部门要求我们拿出证据来证明不会倒送电,不会对电力设备造成二次伤害,纠结!
回复
任逍遥
2012年03月16日 15:33:32
5楼
全国的工程都是末端投切的,规范也是这么规定的,为什么还要证据呢
回复
mqli2004
2012年03月19日 10:11:20
6楼
不可能倒送电,双电源切换开关的结构保证。
回复
baohaizwl
2012年03月19日 10:15:23
7楼
用双电源切换开关不会出现倒送电,低压切换
回复
mmh163
2012年03月19日 10:18:24
8楼
在低压侧切换
回复
callzyh
2012年03月19日 11:34:02
9楼
它开关本身就有电气和机械连锁的,合格的开关出厂的时候考虑的比你还多的所以你就不要担心。
回复
xxhhjj007
2012年03月19日 12:17:30
10楼
估计供电局是想要好处了,哪儿有这么要证据的!末端双电源自动切换,在消防双电源用电规范中查一下就行了。
回复
liweinan666
2012年03月19日 12:46:32
11楼
回复