大家好:厂里有一台直流电焊机,买回来时我没有接上地线,只接了三相380V的电源。开关一合闸就跳开关。接上地线上就不跳了。为什么?是不是电焊机一定要接上地线才行啊?请教、、、、

大家好:厂里有一台直流电焊机,买回来时我没有接上地线,只接了三相380V的电源。开关一合闸就跳开关。接上地线上就不跳了。为什么?是不是电焊机一定要接上地线才行啊?请教、、、、
一指慢
2012年03月16日 11:10:22
2楼
你后接的是地线(PE),还是零线(N)?
回复
zsh340
2012年03月16日 11:24:12
3楼

电焊机的外壳接地线。不接外壳接地线就跳闸。接了就好了。
回复
lingxuct
2012年03月16日 13:18:02
4楼
奇怪,没接保护要跳闸,接了就不跳?

个人对电焊机打交道近40年了,还没碰上过这样的问题。
回复
天空蔚蓝
2012年03月16日 15:07:26
5楼
你说的地线是不是N线?
回复
dianqipanli
2012年03月16日 19:01:04
6楼
真是没有碰上过不接地线不能工作的电焊机。不过,按照规范,电焊机是应该接地(PE)线的;如果真是此电焊机有此项保护功能,那可是比较安全了;查一查说明书是如何说的。
回复
zsh340
2012年03月17日 08:58:30
7楼
等一下我把电焊机的照张相片发上来。



[ 本帖最后由 zsh340 于 2012-3-17 10:03 编辑 ]
回复
zsh340
2012年03月17日 09:53:26
8楼
图片除了发送附件外,贴子中显示的图片怎么显示不了?
回复
xiaowu168
2012年03月17日 10:42:10
9楼
因该是外盒接地保护,避免发生短路时危急人身安全,现在设计理念以人为本了
回复
dianqipanli
2012年03月17日 10:49:17
10楼
应该有说明书吧?把说明书传上来让大家学习学习。
回复
qwdhx168
2012年03月17日 16:07:23
11楼
这样的焊机用起来更安全啦,哈哈....
回复

相关推荐