【求助】走廊灯双控开关的画法,已有图求指点
yxf1990
yxf1990 Lv.5
2012年03月15日 09:24:04
来自于照明工程
只看楼主

走廊一共十盏灯,打算在两端各安装一个双控开关来控制这十盏灯,请问这样可行吗? 如果可行,请问这个图画的正确吗?尤其是导线标数方面! 由于截图截不开,所以就只画了三盏灯!在线等回复!谢谢了!

QQ截图20080315092004.png
走廊一共十盏灯,打算在两端各安装一个双控开关来控制这十盏灯,请问这样可行吗? 如果可行,请问这个图画的正确吗?尤其是导线标数方面! 由于截图截不开,所以就只画了三盏灯!在线等回复!谢谢了!

QQ截图20080315092004.png

免费打赏
yaksajoe
2012年03月15日 11:39:04
2楼
为何需要5根?
回复
sh_13131
2012年03月15日 12:03:51
3楼
是5根啊,难道不是吗
回复
yxf1990
2012年03月15日 20:03:03
4楼
我觉得是五根啊
回复
aaaa1234asd
2012年03月16日 10:07:09
5楼
第一盏灯到2盏灯由配电箱、开关这段5根线,以后就是4根线了
回复
shmilyr123
2012年03月16日 11:06:25
6楼
这样画可以的
回复
ly8899
2012年03月16日 12:25:00
7楼
开关两头是3根、灯与灯间是4根
回复
yaksajoe
2012年03月16日 13:39:57
8楼
说5根的 说明下哪5根?
回复
丘丹
2012年03月16日 14:51:45
9楼
双控的是5根线,开关有2根了
回复
mqli2004
2012年03月16日 15:11:45
10楼
如果灯具需要PE线,中间是5根线,否则是4根。
回复
qq675159149
2012年03月16日 18:20:09
11楼
10盏灯并联的话.可以等效一盏灯.假设讲走廊的两端已有同相的单相电源.那么在A端的单刀双掷开关的上下分接电源.B端同A 端一样.这样的话.10盏灯的上端接A端的动刀.10盏灯的下端接B端的动刀.不考虑接地线的话.两根就可以了.(接地的话那要看你的灯具了.如果是普通白炽灯.你的接地接在什么地方呢?如果是节能灯有接地端子的.必须接地.)