一个工厂厂房的打麿车间,有四个打磨抛光作业工位,每个工位有个用砖砌起来的罩。形状如一个方体少一个面。尺寸为1.88m---1.1m。打磨抛光机在罩内,并磨机有两个抛光轮,大小为直径0.3m。系统采用四个工作位分别八台风机,主管出去一台主风机。我按每秒0.8m/s的风速,再根据罩的尺寸确定每个工位风量大约为6000m3/h.确定每台风机为3000m3/h,大小为直径0.36m。主风机风量为24000m3/h,风压450pa(除管道外,还有一个旋风式除尘器,外加水幕喷淋器。风压够么?)。发到厂家报价时,厂家说我们的主机风压太小了,至少要2500pa。还有说主机风量不用那么大,10000多m3/h就够了,说只要保证压头,除尘效果不会太差。其他的就没变。我想问下他说的对么,还有四台轴流风机风量都去到24000m3/h了,而像厂家说的,主机可以改为10000多风的,那样的话排尘管道不是正压了吗?粉尘不会往外跑了吗?望那么好心的大侠指点迷津,我做的是空调设计,没做过除尘。
看你的图,是不是这个系统除了除尘这条管还有一条排风的;而且排风的是在顶上,除尘的是在侧面,如果这样的话厂家说的就差不多;本人也没做过除尘,只是就系统上说说,至于主机用多大的可以查下除尘器和水幕的阻力曲线,和选普通风机一样
回复
5楼
每个抛光轮3000m^3/h,太大了,1000m3/h就够了。旋风除尘器阻力800—1200Pa,水膜除尘器800—1200Pa,风机全压应在2500Pa上了。除尘风管最好采用圆形,风速在20m/s左右。象你说的情况,最好是吸尘罩靠近抛光轮(在轮罩上做排风口),4台抛光机就一系统,系统风量4000—6000就可以。
回复
6楼
吸尘罩能不能那么近,对于操作是否有影响,毕竟我们是为生产服务的!可以去查下吸尘罩的选型和咨询下厂家一般打磨的工件的情况。
回复
7楼
学习了!
回复
8楼
做空调的,学习学习了。
回复
9楼
初学者,学习学习,谢谢楼主
回复
10楼
按照业主的说法,虽然轴流风机的排风量比主风机大,但是主风机室直接罩在作业区内的,在此区域内是负压就好了,产生的尘埃可以迅速的排出去。与轴流风机没有冲突的。
回复