一个工厂厂房的打麿车间,有四个打磨抛光作业工位,每个工位有个用砖砌起来的罩。形状如一个方体少一个面。尺寸为1.88m---1.1m。打磨抛光机在罩内,并磨机有两个抛光轮,大小为直径0.3m。系统采用四个工作位分别八台风机,主管出去一台主风机。我按每秒0.8m/s的风速,再根据罩的尺寸确定每个工位风量大约为6000m3/h.确定每台风机为3000m3/h,大小为直径0.36m。主风机风量为24000m3/h,风压450pa(除管道外,还有一个旋风式除尘器,外加水幕喷淋器。风压够么?)。发到厂家报价时,厂家说我们的主机风压太小了,至少要2500pa。还有说主机风量不用那么大,10000多m3/h就够了,说只要保证压头,除尘效果不会太差。其他的就没变。我想问下他说的对么,还有四台轴流风机风量都去到24000m3/h了,而像厂家说的,主机可以改为10000多风的,那样的话排尘管道不是正压了吗?粉尘不会往外跑了吗?望那么好心的大侠指点迷津,我做的是空调设计,没做过除尘。
![06091210.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/5F/rBBhH11IfRqASd5eAACPZTh52bc517.png)
12楼
最好用离心风机:风量1000-2000立方肯定够了,压头在2000Pa。轴流风机风量大但压头小,除尘效果不好的。
回复
13楼
进来学习学习
回复
14楼
我有点不懂,风量不是截面积*风速吗也就是0.8*3600*(1.88+1.1)*2,怎么算出是6000的,帮我解一下吧
回复
15楼
我这有个类似的除尘项目,与你们的很接近。三个关键点:风压(>2500Pa);风速(要具体计算,请查阅《工业通风设计手册》,应该至少>16m/s);罩口风速(具体计算,请查阅《工业通风设计手册》,要考虑粉尘的类型)。如有不妥,请多指点,谢谢!
回复
16楼
学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
17楼
回复