沿顶明辅消防总线可以用PVC管吗
shizhiguo
shizhiguo Lv.2
2006年10月04日 22:00:56
来自于防雷减灾
只看楼主

同上

同上
免费打赏
bly5621
2006年10月05日 11:59:18
2楼
我考虑好像不可以吧!
原因是管线应该是绝缘的,一般我们做的时候热侵镀锌管上还要刷2道防火涂料呢!
个人认为,如果要是那么做的话,消防支队验收的时候肯定过不了
回复
fdx2112
2006年10月05日 19:55:45
3楼
沿顶明辅消防总线可以用PVC管吗?

我们这边消防是不允许的,正如楼上所说金属管明设时还要刷防火漆.
回复
蓝鸟
2006年10月07日 11:50:19
4楼
火灾自动报警系统设计规范
10.2 屋内布线

10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

第5.2.1条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线GB50054-95-5.2.8 应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
回复
ji729
2008年10月15日 09:30:03
5楼
:) :) 谢谢啊,飞刀有痕迹
回复