大家好,我在重庆搞工程施工,前段时间遇见一个问题:一个14层建筑(建筑面积25000平米)没有设计屋顶水箱,对生活给水和消火栓及喷淋系统采用的稳压增压型水泵,水池为生活和消防合用,容量不到400立方米.我想问一下,这种方法能行得通吗,有相关的规范没有?
大家好,我在重庆搞工程施工,前段时间遇见一个问题:一个14层建筑(建筑面积25000平米)没有设计屋顶水箱,对生活给水和消火栓及喷淋系统采用的稳压增压型水泵,水池为生活和消防合用,容量不到400立方米.我想问一下,这种方法能行得通吗,有相关的规范没有?
12楼
消火栓及喷淋系统不能采用的稳压增压型水泵,必须采用水箱
回复
13楼
按规范不可以,实际比加水箱更可靠(但不节能,且需经常维护)
回复
14楼
理论是是必须设的,但以前审图都没在太意这些,好像今年就不行了,我去年做的稳压系统没设水箱都过了,今年再做就得补了,唉,审图的与消防的是老大,人家怎么说我们怎么做
回复
15楼
我们工程是去年设计的,可能在今年7月验收,不知道行不?
回复
16楼
最好还是设
回复
17楼
不同意 zzg1880的说法,楼主说的是14层建筑,应该算是高层建筑,高层建筑的消防应该立足于自救!!地层建筑的消防才是要求满足10分钟的消防水量!!!