排水通气管问题
laoliu_521
laoliu_521 Lv.2
2004年03月03日 09:50:03
只看楼主

环形通气管为什么要在最始端的二个卫生器具之间连接?谁能解释一下

环形通气管为什么要在最始端的二个卫生器具之间连接?谁能解释一下
免费打赏
laoliu_521
2004年03月03日 09:56:53
2楼
我想装在最始端前,但同事说是为了不与清扫口发生冲突,我想这种解释虽然有道理,可也不能成为硬性 规定的原因。谁能分析一下。
回复
zcj_chinaren
2004年03月03日 10:12:38
3楼
应该不是什么硬性规定。
回复
laoliu_521
2004年03月03日 10:43:45
4楼
好多书这么写,给水排水设计手册2册,建筑给水排水图示为此(见433页,第二版)。建筑给水排水设计手册(白皮)明确这么写的,第一二个器具之间,。不知是何道理。
回复
wangganghand
2004年03月03日 12:24:29
5楼
防止负压
回复
ckf
2004年03月03日 14:56:03
6楼
环形通气管之所以在最始端两个卫生器具间的横支管上接出,是因为横支管的尽端要设置清扫口;同时通气管从横支管接出时,一定要在横支管中心线以上垂直或成45°范围内接出,目的是防止器具排水时,污废水倒流入通气管.
回复
lsx1616
2004年03月03日 15:15:12
7楼
楼上说的对,为规范解释。
回复
bs_f
2004年12月14日 09:51:10
8楼
顺便问一下:环形通气管应设多高??
是不是大于卫生器具上边缘0.15m就行,大多少不管呀??
因为,我总觉得环形通气管防碍使用,且不美观!!