如图,这个前室要加加压送风吗,开往车库的都是人防门。[ 本帖最后由 kyben 于 2012-3-13 22:47 编辑 ]
如图,这个前室要加加压送风吗,开往车库的都是人防门。
[
本帖最后由 kyben 于 2012-3-13 22:47 编辑 ]
2楼
6.2.1 防烟楼梯间送风余压值不应小于50Pa,前室或合用前室送风余压值不应小于25Pa。防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h。当防烟楼梯间与前室或合用前室分别送风时。防烟楼梯间的送风量不应小于16000m3/h,前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h。
注:楼梯间及其前室或合用前室的门按1.5m×2.1m计算,当采用其它尺寸的门时,送风量应根据门的面积按比例修正。
这是人防防火规范的要求。
回复
3楼
学习了,看来我也得看看消防排烟的规范,帮忙顶
回复
4楼
规范虽然这样要求,我做人防从来没有要求过这样设。
回复
5楼
说个你建筑的问题吧,除尘室应该在上边,下边是集气室,门应该开的在下边的。
回复
6楼
路过,学习学习~~
回复
7楼
人防前室不做加压送风消防能过?
回复
8楼
首先要确定的是楼梯间的性质,电梯的性质,再来看是什么“前室”,先定性。
若为独立前室或者合用前室,无法自然排烟,则需要设加压送风系统。
防护密闭门也能达到防火门的耐火极限,是不是“人防门”对要不要做加压送风没有影响。
回复