高低压柜下面的槽钢安放方式
yayong814
yayong814 Lv.3
2012年03月13日 22:38:43
只看楼主

大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?

大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
免费打赏
lingxuct
2013年10月02日 17:42:36
22楼
曾经青春 发表于 2013-10-2 16:29 我这里就是平着放的,与柜子的连接方式为焊接。卧平放,只有焊接才能固定柜子,知道焊接位置在哪吗?柜子侧面是不能焊的,焊点会超出侧面,柜子会靠不紧的!
回复
ssqqugamd
2013年10月02日 19:04:26
23楼
我设计高低压配电柜的基础槽钢120*53*5.5都平放,立放接触面太小和配电柜的底脚螺栓对不上,所以必需平放。槽钢钻孔攻丝,螺栓改螺钉。
回复
cjqc519768320
2013年10月03日 14:37:44
24楼
不知道规范有这方面的要求吗?
回复
孤独狼道
2013年10月04日 10:49:06
25楼
学习!!!!!!!!!!!!!
回复
kitian99
2013年10月04日 11:00:50
26楼
直接上图片了。最好的安装方式是立着安装。
回复
苏格拉底的眼泪
2013年12月24日 22:01:42
27楼
我以前也有着疑问现在明白了,是立着放
回复
dianqipanli
2013年12月24日 22:31:33
28楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.2.2
柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》
4.5.9柜、屏、台、箱、盘组立
.............................。
在基础型钢上安装柜体,应采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,....................。
不应采用电焊固定柜、屏、台、箱、盘,焊接固定将造成柜体涂层防腐损坏,使用寿命缩短。
...............................................
回复
木木林森森
2013年12月26日 10:51:13
29楼
我们这都是平着放,柜与槽钢都是用的焊接
回复
天狼之吻
2014年02月01日 11:32:34
30楼
螺栓固定一般为侧立安放,焊接固定为平着安放
回复
jychen1
2014年02月01日 20:06:54
31楼
立着放,槽钢上需要焊接一小块钢板,钢板上钻孔作为螺栓连接孔。