大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
22楼
曾经青春 发表于 2013-10-2 16:29 我这里就是平着放的,与柜子的连接方式为焊接。卧平放,只有焊接才能固定柜子,知道焊接位置在哪吗?柜子侧面是不能焊的,焊点会超出侧面,柜子会靠不紧的!
回复
23楼
我设计高低压配电柜的基础槽钢120*53*5.5都平放,立放接触面太小和配电柜的底脚螺栓对不上,所以必需平放。槽钢钻孔攻丝,螺栓改螺钉。
回复
24楼
不知道规范有这方面的要求吗?
回复
25楼
学习!!!!!!!!!!!!!
回复
26楼
直接上图片了。最好的安装方式是立着安装。
回复
27楼
我以前也有着疑问现在明白了,是立着放
回复
28楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.2.2
柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》
4.5.9柜、屏、台、箱、盘组立
.............................。
在基础型钢上安装柜体,应采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,....................。
不应采用电焊固定柜、屏、台、箱、盘,焊接固定将造成柜体涂层防腐损坏,使用寿命缩短。
...............................................
回复
29楼
我们这都是平着放,柜与槽钢都是用的焊接
回复
30楼
螺栓固定一般为侧立安放,焊接固定为平着安放
回复
31楼
立着放,槽钢上需要焊接一小块钢板,钢板上钻孔作为螺栓连接孔。
回复