大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
2楼
开关柜基础槽钢,按规范要求只能“侧立”放,其他方法如何“穿固定螺栓”?
回复
3楼
侧立正确!水平安放下面应有预埋件。复杂了,面积大了,柜下的安装孔咋办,你的工人器具咋的进入50mm下?
回复
4楼
这个都是侧立的,下面用膨胀螺栓与地面锁住,上面用螺栓跟柜子锁住
回复
5楼
一般立着放,这样节约空间,强度大
回复
6楼
还没看到过平放的,见识啦
回复
7楼
都是侧着放的。平着放,一是如楼主所说,还得加垫板,浪费材料;最主要的是,如果平着放,配电柜和基础槽钢如何进行螺栓连接?
回复
8楼
侧立放,先下预埋件,焊接时候直接找平
回复
9楼
根据设备抗震要求,应侧立放,再用螺栓跟柜子固定.
回复
10楼
谢谢大家的回答,有你们的帮助,我会走得更扎实,进步的更快,真的很感谢
回复
11楼
请看08D800-3 13页,民用建筑电气设计与施工变配电所,高压配电室剖面示意图.
回复