建筑概况:该建筑主体结构长约60.7米,宽约33.5米,平面为近似“回”字形,占地面积约2034平方米,建筑面积约4660平方米。地下一架空层,地上三层,局部四层。该建筑依方位可分为东、南、西、北四部分,其中西侧为三层的砖混结构,其余为混凝土框架结构。东侧为三层单跨混凝土框架结构;南侧为四层的混凝土框架结构;北侧为结构为两层混凝土框架结构, 其中每层借用无缝钢管吊隔成三小层;南、北侧之间有预制的框架梁连接。主要房间楼板均采用装配整体式楼盖。
门窗洞口很多,不能添加墙体,影响使用,
12楼
我也是青岛 请问高手在何方
回复
13楼
你导师不就是么
回复
14楼
楼主、我们是专业做加固的公司、如果您有需要可以联系我们、这是我的扣扣:1093268789
回复
15楼
如果照tutujiayou兄所说,结构体系是很明确的呀。
该建筑依方位可分为东、南、西、北四部分,
其中西侧为三层的砖混结构,其余为混凝土框架结构。
[西侧:按砌体结构进行加固]
东侧为三层单跨混凝土框架结构;
[东侧:体系中出现单跨框架,可以增设外廊柱,或者设置局部钢支撑,类似的结构通常按框排架做,联系梁往往配筋不足,与审图公司协调,是否可以增设阻尼器]
南侧为四层的混凝土框架结构;
[南侧:按框架加固]
北侧为结构为两层混凝土框架结构, 其中每层借用无缝钢管吊隔成三小层;
[北侧:这种结构层高过高,建议不加固,而是改变使用用途,作为老师办公室,以避开加固,常规加固方式无法实现校安工程要求]
南、北侧之间有预制的框架梁连接。
[预制框架梁:与主体结构尽量脱离,重新设置柱]
主要房间楼板均采用装配整体式楼盖。
回复
16楼
对结构传力体系搞清楚后,进行加固方案比选。择优选取。
回复
17楼
按分割缝划为多个单体,进行单个分析加固;如果是校舍,应注意设防分类;乙类建筑不应采用单跨框架.
回复
18楼
路过学习一下了,谢谢讨论!
回复
19楼
增设剪力墙 ,考虑采用双面板墙
回复
20楼
砖混做砖混的加固,混凝土框架做混凝土框架的加固,都只是局部的
回复
21楼
有决心就一定会成功!!!!!!!!!
回复