结构体系不明确,如何加固??
tutujiayou
tutujiayou Lv.3
2012年03月13日 16:58:30
来自于建筑加固
只看楼主

建筑概况:该建筑主体结构长约60.7米,宽约33.5米,平面为近似“回”字形,占地面积约2034平方米,建筑面积约4660平方米。地下一架空层,地上三层,局部四层。该建筑依方位可分为东、南、西、北四部分,其中西侧为三层的砖混结构,其余为混凝土框架结构。东侧为三层单跨混凝土框架结构;南侧为四层的混凝土框架结构;北侧为结构为两层混凝土框架结构, 其中每层借用无缝钢管吊隔成三小层;南、北侧之间有预制的框架梁连接。主要房间楼板均采用装配整体式楼盖。

门窗洞口很多,不能添加墙体,影响使用,
免费打赏
vivi0780
2014年11月21日 19:11:39
22楼
强就一个字~~~~~~~
回复
einejgoeng
2014年11月24日 14:25:16
23楼
这个问题蛮严重,楼主要引起高度的重视。
回复
wkzhao
2016年02月18日 08:38:36
24楼
框架与砖混间如没有缝,应拿出一间分缝,体系正确才能分析到位。
回复