建筑概况:该建筑主体结构长约60.7米,宽约33.5米,平面为近似“回”字形,占地面积约2034平方米,建筑面积约4660平方米。地下一架空层,地上三层,局部四层。该建筑依方位可分为东、南、西、北四部分,其中西侧为三层的砖混结构,其余为混凝土框架结构。东侧为三层单跨混凝土框架结构;南侧为四层的混凝土框架结构;北侧为结构为两层混凝土框架结构, 其中每层借用无缝钢管吊隔成三小层;南、北侧之间有预制的框架梁连接。主要房间楼板均采用装配整体式楼盖。
门窗洞口很多,不能添加墙体,影响使用,
2楼
1 按每个有缝部分划分单体,区别对待。 2 框架,砖混等 3 如果以前没有缝侧不可以加固,对抗震不利。
回复
3楼
看需加固的破坏部件具体是什么样的破坏形式,考虑局部加固,不需要做整体结构分析
回复
4楼
我记得不可以在一栋建筑里头既有砖混结构又有框架结构的啊!
回复
5楼
回复结构体系不明确,如何加固???
菜鸟前来学习,,,,
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
有点像以前的内框架结构
回复
9楼
青岛做过类似的项目,有高手
回复
10楼
以前没有缝隙,建于80年代 同济大学设计的 当时没有考虑抗震 现在我有疑惑的是那个吊杆结构怎么加固
回复
11楼
我导师叫我把其改为纯框架结构加固,在砌体部分增加柱与梁
回复