windchannel
2004年03月01日 21:58:22
只看楼主

我目前做的这个小区组团,有三幢12层的小高层(层高2.9),两个地下车库,我在一栋12层的小高层屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期的10分钟用水量,选用稳压泵P=0.54MPa,稳压罐为150L.审图单位说这个稳压泵压力太大,可是我考虑到如果另外两幢楼12层着火,则起码的有34.8+10=44.8得压力,再加上差不多2—3米的损失,也不算大啊!又看了规范,觉得是压力罐选小了,应该是450L,可是审图没说!各位有何看法呢?

我目前做的这个小区组团,有三幢12层的小高层(层高2.9),两个地下车库,我在一栋12层的小高层屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期的10分钟用水量,选用稳压泵P=0.54MPa,稳压罐为150L.审图单位说这个稳压泵压力太大,可是我考虑到如果另外两幢楼12层着火,则起码的有34.8+10=44.8得压力,再加上差不多2—3米的损失,也不算大啊!又看了规范,觉得是压力罐选小了,应该是450L,可是审图没说!各位有何看法呢?
免费打赏
alantam
2004年03月01日 22:08:57
2楼
稳压泵设在屋顶?如设在屋顶就偏大了。如是消火栓系统稳压设备气压罐就应为300L,两支水枪30s的水量。
回复
windchannel
2004年03月01日 22:11:38
3楼
是设在屋顶,每只水枪是5L,三支也是15L,为什么是30L呢?
回复
machao
2004年03月02日 09:34:39
4楼
请问34.8是何概念?是否为12层消火栓至室外地面标高,是则不应该加上去。应该为12层消火栓10米充实水柱所需压力加上水箱至其他楼12层消火栓管网水头损失再减去水箱与其他楼12层消火栓高差。应该为20米左右,选0.3MPa足够了。
回复
windchannel
2004年03月02日 09:52:09
5楼
我明白了,谢谢!
回复