我目前做的这个小区组团,有三幢12层的小高层(层高2.9),两个地下车库,我在一栋12层的小高层屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期的10分钟用水量,选用稳压泵P=0.54MPa,稳压罐为150L.审图单位说这个稳压泵压力太大,可是我考虑到如果另外两幢楼12层着火,则起码的有34.8+10=44.8得压力,再加上差不多2—3米的损失,也不算大啊!又看了规范,觉得是压力罐选小了,应该是450L,可是审图没说!各位有何看法呢?