关于自喷规范中喷头与梁间距的疑问
碧水
碧水 Lv.7
2004年03月01日 19:30:17
只看楼主

7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下 喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m) 0 ++++ a<0.3 0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6 0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9

7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下
喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m)
0 ++++ a<0.3
0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6
0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9
0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2
0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5
0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8
>0.55 ++++ a=1.8

按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,各位在平时布置喷头时,喷头与梁板的距离是怎么控制的。
希望大家跟贴。
中间四个加号为分隔符号。
owens
2004年03月01日 20:05:05
2楼
我理解规范的意思是:喷头的喷水不能因梁的高度阻挡而影响灭火效果。
以规范表7.2.1数值来说,如果喷头溅水盘距梁底的距离为0.55m,则喷头应离梁边应有1.8m的距离,否则喷头喷水喷不到梁的另一侧。
回复
owens
2004年03月01日 20:14:32
3楼
如果喷头因满足该距离要求,其二个喷头的间距又不能满足规范对喷头布置的最大距离,则喷头保护面积不应考虑保护梁的另一侧的面积,也就是说,把梁当成墙来看待,这个问题我记的有人撰文论述过,或某防火手册有,记不清了。
回复
碧水
2004年03月01日 20:14:50
4楼
可是实际上很难做到,现在工程一般梁都较大,比如净高都为0.55,那么布置喷头时都从梁开始,距离梁为1.80m。那么8.0m×8.0m跨度的梁,从距梁1.8m开始,布置2排不够,中间喷头间距为4.4m,布置3排,喷头间距为2.2m,又不符合规范。
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,井不应大于表7.1.2的规定.且不宜小于2.4m。
回复
owens
2004年03月01日 23:20:52
5楼
你遇到问题很普遍,我们在工程设计中大多数人都碰到。
规范规定喷头的小距离不宜小于2.4m,这是对无障碍的情况下,
如果梁的高度对喷头的喷水有影响,则不受此规定。
如你所说,在8mX8m跨度,你完全可以把喷头布置为2.8m间距。
回复

相关推荐