请问:如何满足《自喷》规范这一条
tinas_30
tinas_30 Lv.2
2006年12月02日 12:52:52
只看楼主

<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?

<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?
eric.wang
2006年12月03日 15:10:26
2楼
什么地下车库?要用泡沫?麻烦说详细些,让大家见识一下
回复
yanglan
2006年12月03日 19:32:25
3楼
可以选用带泡沫罐的自动喷淋阀组
回复
tinas_30
2006年12月04日 09:33:03
4楼
此地下车库为一地下机械式立体停车库,停车数400多辆,设自动喷淋-泡沫联用喷水系统。
回复
tinas_30
2006年12月04日 09:43:08
5楼
能请三楼的详细的介绍一下“泡沫罐的自动喷淋阀组”吗?这阀组是指压力式空气泡沫比例混合装置吗?我以DN150的主干管计算为例,为满足3min转换时间,主管管长只有43.2米。这样的话,这么大的车库不是到处是泡沫混合装置吗?
回复
ah-wangjun
2006年12月04日 15:20:03
6楼
泡沫液的供应管道当超过10米时应严格按照泡沫液系统的管道阻力公式进行计算,泡沫液的供应管道应尽可能的短,以满足规范的转换时间要求。
个人认为,喷水--泡沫这个劳什子用在大面积车库很麻烦,再说机械车库没有要求必须上这个,不要跟自己过不去,自己找麻烦嘛。
回复
yanglan
2006年12月05日 21:18:25
7楼
有生产这样产品的厂商,占地也不是很大啊,流速保守点取1.5m/s , 3分钟也是1.5*3*60=270m。对否
不知你的43.2m是怎么算出来的
回复
tinas_30
2006年12月06日 10:29:58
8楼
按规范本条的条文说明,当火灾初期,喷头开启数不大于3个,其流量按标准喷头算,不大于4L/S,取钢管DN150,流速只有0.24m/s,这样小的流速,其管长只有40多米,才能在3min钟内转换。
回复
tinas_30
2006年12月06日 10:54:30
9楼
想请问一下7楼,如何保证当火灾发生时,喷头破裂后,期管内的水流速达到1.5m/s?本人现在正在郁闷中。
回复
langxinjian-003
2009年03月11日 20:56:37
10楼
tinas_30:
您提的问题:<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?
您后来是怎样解决的?
我现在也碰到这样的问题,建筑每个防火分区只给一个建筑没法满足停车要求的地方放泡沫罐的,泡沫罐出来到最不利点有一百多米,满足不了规范要求呀
回复