一、 系统的吹污与气密性检验1、 系统的吹污空调系统在全面检修或临时停机检修时,系统在气密性检验或充满制冷剂前,须用氮气将系统中残存的油污、杂质、水分吹除干净。系统的污宜采取分段进行,先吹高压系统,后吹低压系统。排污口应分别选择在较低部位。在排污口上放一张干净白纸,当纸上无污点出现时,可认为系统已吹干净。 用氮气冲刷管道内污物的操作方法:将压力调节阀在氮气瓶上,将压力调节阀接入充制冷剂管液侧或气侧上,将所有室内机的借口用盲塞堵好保留,一台室内鸡借口作为排污口,打开氮气瓶阀将压力调节阀调至0.5MPa压力,用手中绝缘材料抵住管口,当压力变得在无法抵住时快速释放绝缘材料进行冲刷,反复冲刷,可用一干净白布放在管出口检验,直至无污物和水气排出,每台室内机气、液管重复以上冲洗过程。

一、 系统的吹污与气密性检验
1、 系统的吹污
空调系统在全面检修或临时停机检修时,系统在气密性检验或充满制冷剂前,须用氮气将系统中残存的油污、杂质、水分吹除干净。
2006年10月02日 14:12:37
12楼
电子检漏仪使用方法如下:
① 将电子检漏仪电源接上并预热10分钟左右。
② 将开关拨至校核档,确认指示灯和警铃工作正常。
③ 将仪器调至所要求的灵敏范围。
④ 将开关拨至检测档,将探头放至被检测的部位,如果有超过灵敏度范围的泄漏量,则警铃会发出声响。
⑤ 一旦查出泄漏部位,探头应立即离开此部位,以免缩短仪器寿命。
⑥ 如果制冷系统有大量泄漏或刚经过维修,周围空间存在大量氟利昂气体,则应先吹净空气再进行检查,否则,无法检测出真正的泄漏部位。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:14:06
13楼
三、 系统的抽真空
在检修空间系统时,必定会有一定量的空气进入系统中,空气中含有一定量的水蒸气,造成系统膨胀阀冰堵、冷凝压力升高、对系统零部件产生腐蚀等影响。因此,系统检修后,在未充入制冷剂前,对系统抽真空是十分重要的。
真空泵的功能是抽真空,排放空调系统内的空气、水分。抽真空并不能把水抽出系统,而是真空形成后降低了水的沸点,使水较低温度下沸腾,以蒸汽的形式从系统中抽出。
常用抽真空的方法有三种:低压单侧抽真空,高、低双侧抽真空及二次抽真空。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:15:30
14楼
1、 低压单侧抽真空
低压单侧抽真空是利用压缩机壳上的加液工艺管进行,但高压侧即冷凝器、过滤器内的空气需要通过毛细管、蒸发器、低压回气管、压缩机,然后由真空泵排出。由于毛细管内径小,流量很大,抽真空的时间相对较长,当低压侧的真空度达96kP a时,一般约需3-4小时。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:16:54
15楼
2、 高、低压双侧抽真空
高、低压双侧抽真空是在干燥过滤器的进口处另设一根工艺管,与压缩机壳上的工艺管并联在仪态真空泵上,同时进行抽真空。这种抽真空的方法,克服了毛细管阻力对高压侧真空度的不利影响,并对制冷系统有利,缩短抽真空时间;但要增加两个焊口,工艺上要求复杂。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:18:19
16楼
3、 二次抽真空
二次抽真空是先将制冷系统抽真空到一定的真空度后,充入少量的制冷剂,使系统内的压力恢复到大气压力,这时系统内已成为制冷剂与空气的混合气,第二次再抽真空达到一定的真空度后,系统中绝大部分为制冷剂气体,空气只有很小的比例,从而达到排除空气的目的。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:19:43
17楼
四、 制冷剂抽排与充注
1、 抽排制冷剂
当制冷系统需要更换主要零部件时,必须将系统内的制冷剂排出系统,才可以进行拆解。若制冷系统中的高低压段之间安装关闭截止阀的系统,其需要更换的零部件又是在低压段部分,可将制冷剂排入高压段后做拆解工作。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:21:14
18楼
所需设备和工具:抽气泵一台(抽制冷剂的小型压缩冷凝机组);储液灌一只(其容量要大于空调机组的注入量);加制冷剂工具阀一套(阀上有高、低压力表)。
户式中央空调机组中的制冷系统,一般都安置关闭阀(高、低压段之间),关闭阀上有旁通孔(有的为气门嘴型)。可供抽加制冷剂和接装压力表等。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:22:47
19楼
抽排制冷剂的操作步骤:
(1) 将工具阀的高、低压接管口分别与制冷系统的高、低压关闭阀的旁通接口接头连接旋紧;抽气泵的吸气口连接并旋紧;抽气泵的排气口与储液器接口连接不要旋紧。
(2) 连接管放空气。将制冷系统的两个阀旋开一点,排出制冷剂气体,以赶走管内空气,在储液灌借口处有放气声,放2-3秒即旋紧。旋开储液灌阀门。
(3) 将机组两阀门开大一点(为避免液击事故,阀门不能开太大),开抽气泵(运行),开始抽制冷剂,抽气量的大小可由控制工具阀门来控制。在抽排过程汇总,抽气泵的瓷气管结露或结霜,排气管很烫,这是正常现象。
(4) 当结霜融化了,排气管不热了,即制冷剂已抽完了。
(5) 关抽气泵和各个阀门,拆下接管,抽排制冷剂工作结束。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:24:20
20楼
2、 充注制冷剂
制冷系统内制冷剂量不足时需要补充,制冷系统大修后需要加制冷剂。在检修中充注制冷剂,一般从制冷系统的低压段加入,可通过低压关闭阀的旁通孔或气门嘴注入。注入时应让机组运行,并用磅秤称量。若缺乏注入量依据的机组,或要补充制冷剂的机组,可凭经验观察吸气管的结露情况而定,一般 可加到吸气管结露到压缩机壳为止,不应让压缩机壳结露。制冷剂注入过量,对压缩机的运行不利。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:25:58
21楼
在添加制冷剂前,首先要查漏和补漏,要尽量查出渗漏点。补漏时,要将系统内制冷剂排空,不允许有气压存在,然后打开旁通孔,使系统与大气相通,以免系统内受热而产生正压力,然后才能进行补漏。焊料一般应用银铜合金钎焊补漏,气压为1.5-2.0MPa。确认无渗漏后,再用真空泵抽真空,真空度设为96KPa(绝对压力为5.33KPa)时,再抽5分钟可停止,然后接管加制冷剂,加毕后用捡漏灯(仪)进行捡漏。
回复