最近在装了一套美的户式中央空调,14平的房间配36的内机,10平的配28的内机,全部为侧出下回,房间内全为低静压的机器(怕噪音响),内机总和没有超配!安装人员装好后我去业主那试效果,设备开了2个小时,但房间温度上升非常慢(房间门及窗户都是关好的),从屋外进入房间没有什么温暖的感觉,风口温度很高而且主机的铜管也很烫,握不住手,百思不得其解,故往各位前辈指点一二!该如何解决这个问题?
最近在装了一套美的户式中央空调,14平的房间配36的内机,10平的配28的内机,全部为侧出下回,房间内全为低静压的机器(怕噪音响),内机总和没有超配!
安装人员装好后我去业主那试效果,设备开了2个小时,但房间温度上升非常慢(房间门及窗户都是关好的),从屋外进入房间没有什么温暖的感觉,风口温度很高而且主机的铜管也很烫,握不住手,百思不得其解,故往各位前辈指点一二!该如何解决这个问题?
2楼
一般调试首先要用测温仪测下出风温度和回风温度,在配置合理的情况下,主机开着24小时,才能有效果
回复
3楼
按楼上的方法或者找厂家售后咨询,话说美的这个低静压风压低,热风下不来
回复
4楼
层高过高,回风短路。
ku@
回复
5楼
查一下出风口风速应该达到2.5米以上才行。
回复
6楼
安装后调试过吗?我怎么觉得是堵了
回复
7楼
别着急啊,,,
回复
8楼
缺F了, 你主机怎么样
回复
9楼
我去检查了一遍,原来是当时装修和安装没协调好,内机安装偏高,有一部分吹到木框上去了,我把百叶上侧的内边弯曲缩短,风终于可以吹出来了,效果还是不错的
回复
10楼
如果出风温度很高,但房间温度上不去,那就要看内机的循环风量以及气流组织是不是正常了
关键是风口风速到不到,以及风是否吹到正确的位置
回复
11楼
本帖最后由 fsb427 于 2013-2-14 09:00 编辑
你给业主解释一下 建筑是有热惰性的 想让室内温度上来 整个建筑的墙 家具地面 都要上到18度左右 这是需要大量的热量的 一般连续工作需要48-72小时 就这样解释吧 然后至于真的需要多长时间 跟他的房屋结构 材质 环境温度 你的机器加热能力。。。有关 需要实际观察 但是估计30小时左右应该开始明显上升了
回复