后浇带和墙问题!2张图!
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年03月12日 19:46:24
来自于工地图片
只看楼主

如图和描述!

如图和描述!

未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
xiaoyu302058
2012年03月15日 13:22:04
32楼
后浇带是严禁切断的.
回复
结构老萌新
2012年03月15日 15:47:03
33楼
第二章应该不是漏浆,而是振捣不到位造成的
回复
happy32601
2012年03月15日 18:17:15
34楼
后浇带是解决大面积浇筑后混凝土的收缩问题,这个烂根,从图上看是振捣不到位照成的
回复
ghtco.163
2012年03月15日 19:38:04
35楼
后浇带要么是防沉降,要么防温度应力。
柱子振捣不密实,外加模板拼缝不密实导致泌浆,出现蜂窝
回复
sdzzzt
2012年03月16日 00:10:11
36楼
后浇带的钢筋不准断开
回复
wusuo123
2012年03月16日 09:59:40
37楼
后浇带的分类温度后浇带和沉降带,具体你的事上面后浇带就要看设计意图啦,第二个图片是典型的浇筑振捣不密实所致,模板封闭不到漏浆 ,施工中通常称为 烂根
回复
骚贝贝
2012年03月16日 10:06:46
38楼
后浇带简单讲就是跨度超过58米时,应设置后浇带,墙体浇筑时没有振捣密实,看墙体振捣密不密实有个简单方法,在浇筑时看板墙螺杆处有没有浆出来。
回复
glgsts
2012年03月16日 10:40:10
39楼
后浇带目的减少砼温度伸缩,避免产生沉降裂缝
回复
glgsts
2012年03月16日 10:43:23
40楼
柱子烂根,主要原因砼浇筑时模板不严,漏浆造成的;还有可能是石子过大,钢筋过密,卡住了,砂浆未过去
回复
fang51373310
2012年03月17日 10:54:40
41楼
一直以来对后浇带了解还可以,但没见过真正的施工图片,多谢楼主哈
回复

相关推荐