后浇带和墙问题!2张图!
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年03月12日 19:46:24
来自于工地图片
只看楼主

如图和描述!

如图和描述!

未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
wbzong0724
2012年03月13日 21:26:14
22楼
第二图是振捣不均匀或钢筋太密
回复
john_murphy
2012年03月13日 21:36:01
23楼
关于柱头蜂窝的原因。或许跟模板漏浆没太大关系,因为图片可以看到,拆开模板的位置没有爆浆现象。
初步断定,是柱头钢筋密集(箍筋加密区),另一方面混凝土未振捣密实导致,还有,跟浇筑高度有关。如果一次浇筑的柱子高度过高,也会导致此类缺陷的发生。
回复
ailruiy
2012年03月14日 11:42:33
24楼
第一个大家都说的很好,第二个,我感觉不是漏浆,漏浆至少还有石子在吧。我感觉应该是钢筋太密,混凝土经过层层阻隔到底,水泥浆被钢筋夺走不少,塌落度损失严重,再加上钢筋太密,到这里卡住下不去了,再加上底部振捣没跟上。
回复
dlnull
2012年03月14日 13:10:04
25楼
柱子咋烂根了呢,擦 管施工的是吃干饭的么???????????????
回复
zhen520lzy
2012年03月14日 15:01:27
26楼
1.后浇带起到防止混凝土收缩应力过大而产生裂缝的作用。

2.振捣不够密实或模板没有封好而导致漏浆。
回复
superbing_2006
2012年03月14日 16:47:56
27楼

更深层次的问题就是管理不善;还有浇筑混凝土前是否交底了,同样的问题有第一次必须有第一千次。到底是什么问题呢?
回复
huenpeng
2012年03月14日 19:37:59
28楼
图一设置浇带,根据我所学的知识,应该是为了减少混凝土之间的应力,防止混凝土出现裂缝。
图二可能是因为在浇筑的时候振捣不够结实吧。
回复
cs_0817
2012年03月14日 21:51:28
29楼
振捣不到位 漏浆
回复
chenshengvip11
2012年03月15日 10:18:31
30楼
钢筋太密,震捣不实。
回复
clj5219206
2012年03月15日 12:36:29
31楼
回复7#
后浇带内的钢筋处理,钢筋断开贯通与否,在于后浇带(缝) 的类型。对于沉降后浇带,钢筋应贯通,对伸缩缝浇带,钢筋应断开,对梁板结构,板筋断开,梁筋应贯通。如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,板筋断开,梁筋应贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力后出现在规定部位以外的裂缝,从而降低了结构抗拉承载的能力。

[ 本帖最后由 clj5219206 于 2012-3-15 12:37 编辑 ]