G0.6-0.6箍筋到底怎么配啊?
红黑墨水
2012年03月12日 16:35:11
只看楼主

G0.6-0.6箍筋我看到有两种配法:1)8@100/150(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区0.67>0.6满足要求2)8@100/100(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区1,第二种方法区别是,SATWE的计算参数箍筋间距是100mm,非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是(0.6/100)*150=0.9, 如果配8@100/150(2) 非加密区实际配筋0.67<0.9

G0.6-0.6箍筋我看到有两种配法:
1)8@100/150(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区0.67>0.6满足要求
2)8@100/100(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区1,

第二种方法区别是,SATWE的计算参数箍筋间距是100mm,非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是
(0.6/100)*150=0.9, 如果配8@100/150(2) 非加密区实际配筋0.67<0.9
看pkpm自己出的施工图是按照第一种方法计算的。
SATWE说明书中的箍筋间距不同时需要换算到底是指什么换算?
箍筋面积又是和箍筋间距紧密联系的(砼规范P566.3.4),SATWE计算时输入的只有一个箍筋间距s=100,实际的箍筋面积应该都是这个间距对应的面积把?那如果配箍筋时采用的不是@100,按理说箍筋面积是需要调整的。难道satwe计算加密区和非加密区分别采用箍筋间距100,和200?
求高人解答!
zl0309
2012年03月14日 09:24:47
2楼
如果是两肢箍,0.6/2=0.3 结合抗规6.3.3配8@100(2)足够,非加密区:0.6/100*150/2=0.45,所以你的箍筋应为8@100/150(2)
回复
亨利归来
2012年03月14日 11:33:20
3楼
非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是(0.6/100)*150=0.9,你确定?要是间距按150,算出来就不是0.6了。。。
回复
hongyuge
2012年03月14日 12:21:46
4楼
楼上,非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是(0.6/100)*150=0.9,是正确的,确实需要0.9。但回过头来,你配的是8@150(2),注意了括号内是2肢箍,那么50.3x2=100.6mm^2,换算成平方厘米,则为1.006,1.006>0.9。
如果你是配8@150(4),则为2.012。
其实教你一个好办法,你不需要纠结计算的间距,就按照程序的按照100间距一级钢筋210的计算,把你所配的钢筋全部换算为100间距,8@100、150、200(2),对应为1.006,0.67,0.503,如果用一级10@100,150,200(2),则对应1.57,1.046,0.785,自己回家做一个小表格,把平时常用的列上就可以了
回复
土木王子
2012年03月28日 23:12:16
5楼
呵呵,楼上的方法不错,学习了。
回复
xiaobai0123456
2012年03月29日 19:59:22
6楼
学习中,谢谢分享哈~
回复
huanghaijiang
2012年03月30日 08:00:13
7楼
其实教你一个好办法,你不需要纠结计算的间距,就按照程序的按照100间距一级钢筋210的计算,把你所配的钢筋全部换算为100间距,8@100、150、200(2),对应为1.006,0.67,0.503,如果用一级10@100,150,200(2),则对应1.57,1.046,0.785,自己回家做一个小表格,把平时常用的列上就可以了
回复
绿踪迷影
2012年03月30日 11:55:02
8楼
四楼确实方法很好,我也老是纠结于经常要算,这下终于找到解决办法了
回复
一路海哥
2012年03月30日 21:30:51
9楼
跟总信息有关系,如果总信息是间距100这是上面说的那样,如果总信息改了,则不同了。是吗?
回复
风行者
2012年03月31日 08:36:25
10楼
现在都是默认的100 改不了 灰的
回复
yangxiaojauan26
2012年03月31日 11:12:05
11楼
下面是箍筋面积表
回复

相关推荐

APP内打开