【请教】一类建筑公共照明是否为一级负荷?
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年03月12日 13:34:21
来自于照明工程
只看楼主

以下是业主意见:本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。

以下是业主意见: 本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。

但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
ctwz2009
2012年03月12日 14:26:51
2楼
公共照明?应急照明?
《民用建筑电气设计规范》3.2.3
1.一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、.........................等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷。
回复
dangguojingy
2012年03月12日 15:47:02
3楼

业主意思是公共照明必须是一级负荷啊,
不是说疏散照明。。
回复
shmilyr123
2012年03月12日 16:49:27
4楼
见民规附录A第24条。。。
回复
dangguojingy
2012年03月13日 08:39:19
5楼

谢谢,我看到了。。
回复
我爱喝绿茶
2012年03月13日 10:32:46
6楼
是一级负荷,我以前看过。。
回复
dianqipanli
2012年03月13日 11:19:50
7楼

看到了,的确是一级负荷。谢谢。
回复
weiwei19870220
2012年03月13日 11:27:15
8楼
因为新规范的问题,所以一类建筑的公共走道照明、各设备间照明等都归为一类负荷,导致楼层配电间内需增加一个双切箱(须与应急照明箱分开)。这个问题在早期总是被业主频频提起说没必要,没曾想现在业主倒主动提出来啦 进步啊
回复
dangguojingy
2012年03月13日 11:50:35
9楼

有进步总是好的,不过业主貌似不喜欢用矿物绝缘电缆,虽然非必须用,针对这点是不是还需要向消防部门征询意见?
回复
shmilyr123
2012年03月13日 13:10:26
10楼
我想请教一个问题,为何我们在做应急照明回路时,要将强制点亮触点从该照明回路断路器之后引出,而不是断路器之前?有何利弊?
回复
dangguojingy
2012年03月13日 13:27:54
11楼

没研究过,最近也在关注应急照明强启方面的问题,期待高人。
回复