【请教】一类建筑公共照明是否为一级负荷?
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年03月12日 13:34:21
来自于照明工程
只看楼主

以下是业主意见:本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。

以下是业主意见: 本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。

但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
免费打赏
gdx8785
2012年03月13日 15:11:50
12楼

强制点亮线从该照明回路断路器之后引出------- 省去这条线的保护元件
回复
mqli2004
2012年03月13日 15:15:11
13楼

业主既然要求按一级负荷设计,就按一级负荷设计。
回复
dangguojingy
2012年03月13日 15:49:59
14楼

实际上规范也是这么要求的
回复
jianghanyang
2012年03月13日 16:00:14
15楼
一类负荷是必须的,但是不用末端切换,只需要在配电室或者合适的位置设一台双电源,然后放射出几个配电箱不就搞定了吗.
回复
huk1235
2012年03月13日 16:11:36
16楼
学习,熟读规范
回复
cmaitb888
2012年03月13日 16:34:52
17楼
学习 了,不过那个断路器后强制点亮好像不对
回复
dangguojingy
2012年03月13日 16:41:14
18楼

对对对,不是一定要末端切换的。只有一类建筑消防负荷才必须末端切换;象公共照明我觉得可以始端自投。
回复
blade_longqc
2012年03月13日 16:43:47
19楼


果然是一级啊!学习了!
回复
weiwei19870220
2012年03月13日 23:33:44
20楼
看项目情况了。。。现在我倒经常用金属外套电缆(其实跟矿物绝缘差不多,柔韧性好些)。
回复
dangguojingy
2012年03月14日 09:07:53
21楼

是不是就是铠装电缆?哪个更便宜呢
回复

相关推荐