以下是业主意见:本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
以下是业主意见:
本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。
但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
22楼
民规中的“表3.2.2 常用用电负荷分级表”一类建筑的走道照明为一级负荷,我认为设计时可与应急照明共用一个双电源箱,末端互投。
回复
23楼
又学到知识了 呵呵 我也想问什么时候的应急照明必须要强制点亮设计,什么时候只用自带蓄电池的应急灯,还是没有这方面要求啊
回复
24楼
这里就牵涉到一个问题:消防与非消防负荷需要区分
回复
25楼
就是金属护套无机矿物绝缘电缆。其实差不多,只是不是氧化镁而已
回复
26楼
仅仅是因为节省一个元器件吗?那如果该照明回路断路器故障,不就不能实现强启功能了吗?
回复
27楼
对,有些应急照明是要消防时亮的,应该把它们单独列出来,末端自投;非消防的,分励脱扣
回复
28楼
无机的貌似都防火性能更好,不过我这个项目,标书定了用氧化镁矿物绝缘电缆。
回复
29楼
我有个疑问,是不是长明灯可以不用消防强启的?
比如设置红外感应,一旦有人经过就会亮,既然如此何必强启?
回复
30楼
采用红外感应开关, 其开关也是要带强启触点的。
回复
31楼
为什么一定要有强启触电?
回复