以下是业主意见:本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
以下是业主意见:
本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。
但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
32楼
是一级负荷,我以前看过。。
回复
33楼
恩,一级负荷。
回复
34楼
见《民规》附录A的第24项,为一级负荷。但照明配电箱的设置,可将走道应急照明和走道一般照明用1个名为“层公共照明”(每层1个)的配电箱(带双电源切换)来供电,没必要将走道的应急照明和一般照明分为2个带双电源切换的配电箱供电,因为走道的应急照明和一般照明都为同一级别(一级)的负荷,可以放在一个配电箱供电。
回复
35楼
3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
附录24中的解释说了:走道照明 是一级负荷 你的公共照明中有了走道照明 你可能得按照一级负荷来考虑啊
回复
36楼
技术措施规定,一类高层建筑的公共走道照明、值班照明、障碍照明按一级负荷设计。
回复
37楼
是有这种做法,补充一下,公共应急照明是属于消防用电,一般照明只是按一级负荷供,还是有差别的,一般做法是,双切后,eps前接出一般照明回路(或者增加一个配电箱),eps依然只供应急照明。
回复
38楼
上述做法是错误的。根据《供配电系统设计规范》GB 50052—2009中3.0.9条:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
可以有两种做法:1:
2:从变电站内应急屏引出一路作为公共照明。因为应急屏本身就是双电源切换出来的电源。
回复
39楼
谢谢提示,看到了。
回复
40楼
氧化镁就是无机物。
《建筑电气防火技术》中:
铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(简称矿物绝缘电缆),缆芯为铜芯,绝缘物为氧化镁,护套为无缝铜管。由于铜熔点为1083℃,氧化镁熔点为2300℃,故能经受1000℃内火灾(火焰或辐射)热的作用,具有良好的防火性能。同时铜套和氧化镁均无老化、延燃性,又不产生烟雾和有毒气体........。
厂家样本《矿物绝缘电缆》
由于电缆全都是由无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,不可能燃烧或助燃。................。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-17 21:48 编辑 ]
回复
41楼
谢谢谢谢,其实我也知道氧化镁是无机物哈,没表达清楚。。
不过才知道原来氧化镁是粉末状的。
回复